Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
inclusion FGS221 (2x1,5kw) http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=1377 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Ysea [ 01 Déc 2013 17:22 ] |
Sujet du message: | inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Bonjour Je ne comprends pas comment utiliser ce module. Problème d'inclusion ? je ne sais pas. Lorsque j'ai fait l'inclusion du module , il est apparu dans la liste des périphériques comme un périphérique générique et n'est pas reconnu comme le module fibaro FGS221. De plus j'étais persuadé que j'allais avoir 2 périphériques qui apparaîtraient dans la liste des périphériques. Sinon, j'ai fais mes branchements et je peux l'utiliser pour ouvrir et fermer le portail. Mais pas comment du coup pour l'utiliser sur le 2eme circuit ? help? |
Auteur: | jacques [ 01 Déc 2013 17:43 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Bonjour Ysea, Avant d'inclure votre module, avez vous procédé à une exclusion de ce même module C'est toujours préférable Ensuite, une fois ce module inclus, vous devriez avoir accès, dans le paramétrage du module, au 'canaux liés' . c'est là où vous pourrez déclarez le 2ième canal de votre module ... Bon Paramétrage |
Auteur: | Ysea [ 01 Déc 2013 18:53 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
désolé je débute le canaux liés ???? |
Auteur: | Ysea [ 01 Déc 2013 19:02 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
bon j'ai vu d'autres exemples sur les canaux liés et je pense savoir ce que je devrais voir. Je ne vois rien. Doit-on inclure le module avec tous les branchements I, O1 et O2. Si on se contente d'alimenter sans branchement cela fonctionne t-il ? sinon je crois que je dois tout recommencer . |
Auteur: | DjMomo [ 01 Déc 2013 20:29 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Pour l'inclure oui, cela suffit. |
Auteur: | aurel [ 01 Déc 2013 21:23 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Etrange, j'ai 2 de ces modules et ils sont simple a inclure comparé a d'autres. Peut etre une inclusion foireuse. Faire une bonne desinclusion verifier l'alimentation neutre/phase et refaire une inclusion. |
Auteur: | bbouillard [ 02 Déc 2013 10:36 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Bonjour, j'ai eu le même problème la semaine dernière. Le module ne s'est pas bien inclu. J'ai fait un reset du module, et ensuite ca a fonctionné. Par contre le module avait un comportement très bizarre. Je l'ai changer par un autre qui a fonctionné du premier coup et qui fonctionne parfaitement. Il faut que je reessaye un reset sur le premier pour voir... |
Auteur: | Ysea [ 03 Déc 2013 21:56 ] |
Sujet du message: | Re: inclusion FGS221 (2x1,5kw) |
Bon c'est ok Reprise de tout à zéro Exclusion + inclusion ( attention branché ) et il est reconnu Je vois bien l'association avec le deuxième canal A plus. |