Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Everspring AD146 Probleme interrupteur http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=12434 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Yann31 [ 17 Nov 2024 13:08 ] |
Sujet du message: | Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour A tous, je suis pas une flèche en électricité, mais là je pense que mon branchement est correct. Pourtant, après avoir branché ce module, mon interrupteur ne fonctionne plus! J'ai bien pu inclure le module a ma box. Je peux commander l'allumage de mon éclairage, via la box. Mais impossible d''allumer ou d'éteindre la lumière via l'interrupteur!!! Avez vous une idée de ce coince? PS: j'ai changé le paramètre 5 avec la valeur 1 (on/off) |
Auteur: | Yann31 [ 17 Nov 2024 13:31 ] | ||
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur | ||
Voici une photo du branchement. Il s'agit d'un interrupteur simple (pas un va et vient). la phase est repiqué d'un autre interrupteur (un va et vient celui la!) Merci pour votre aide.
|
Auteur: | opa95 [ 17 Nov 2024 14:23 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Yann
As-tu essaye de modifier le paramètre 4 : "interrupteur à bascule"? |
Auteur: | Yann31 [ 17 Nov 2024 15:14 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Oui j'ai essayé aussi, ça n'a rien changé ! je l'ai donc remis a 0 (SPDT) |
Auteur: | krystyan [ 17 Nov 2024 20:23 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Cela s'allume t-il en appuyant sur le petit bouton situé sur l'Everspring ? |
Auteur: | Yann31 [ 18 Nov 2024 08:00 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Krystyan Oui en appuyant sur le petit bouton du module, je peux allumer ou éteindre la lumière. Ce qui n’est pas pratique en mode encastré! T’as une idée ? |
Auteur: | opa95 [ 18 Nov 2024 10:10 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Yann
As-tu essayé "bêtement" en retirant les fils de l'interrupteur pour faire un court-circuit direct avec un fil entre 3V et S1? Si ça fonctionne, c'est qu'il y a un problème avec l'interrupteur ou les fils. Pour trouver une panne ou un bug, il faut tout remettre en cause, même ce qui parait improbable (expérience de 42 années d'encadrement de travaux pratiques en électronique et informatique!). |
Auteur: | Yann31 [ 18 Nov 2024 11:00 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Opa95 Oui j’ai tenté ça aussi. Et ça marche pas non plus. Donc pour moi le branchement électrique du module est bon, puisque je peux commander la lumière via l’application. (Et le petit bouton du module) L’interrupteur en lui même marche bien également (j’ai tout démonté et rebranché en direct, sans le module) Je pense donc que le module n’envoie pas et ne reçoit d’ordre de l’interrupteur. Est-ce due à un paramètre ? |
Auteur: | opa95 [ 18 Nov 2024 11:43 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Salut
Ne possédant pas ce module, il m'est difficile de t'aider beaucoup à distance : Le capot est-il démontable pour pouvoir observer l'intérieur? Il n'y a pas trop de paramètres disponibles que l'on puisse modifier. Peut-être le module a une défectuosité, il faudrait en avoir un autre à disposition pour tester ou bien la connexion avec les 2 fils (ce sont bien des fils rigides?). Le produit n'est plus commercialisé, y-a-t-il une bonne raison? Voir peut-être avec l'importateur. Il n'y a pas l'air d'y avoir des soucis concernant la commande manuelle sur les forums, ou bien personne ne l'utilise |
Auteur: | Yann31 [ 18 Nov 2024 15:20 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
J’ai un autre module identique (que j’utilise sur une prise, donc sans interrupteur), avec lequel j’ai fait le test et j’ai le même problème. Donc soit les deux sont défectueux, ce qui serait étrange! Soit mon branchement et la cause, mais la aussi je ne comprend pas. Par contre les fils qui sortent du module (3v et S1) et sont branchés sur l’interrupteur (L et S1) sont des fils souples. Je ne comprendrai pas que ce soit la cause!!! Est-ce possible ? Pourquoi ? |
Auteur: | opa95 [ 18 Nov 2024 15:37 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Salut
Les contacteurs de la prise sont des contacteurs "automatique" faits pour entrer le fil en force et non pas des systèmes à vis pour lesquels on dévisse, puis on introduit le fil (rigide ou souple), puis on resserre la vis pour faire le contact. Pour le système dit "automatique" il faut que l'extrémité du fil force le passage, même si on peut aider en appuyant sur le levier en plastique : la longueur à dénuder est en général indiquée sur le prise (12 mm de mémoire). On met donc en général un fil monobrin (et non pas un multibrins souple) de diamètre suffisant : s'il est trop fin il pourrait ressortir et s'il est trop gros il ne rentrera pas. Si je dois mettre un fil souple (ce que j'évite) je durcis l'extrémité avec de la soudure, mais de toute façon ça a tendance à se plier à l'endroit où la soudure s'arrête. |
Auteur: | Yann31 [ 19 Nov 2024 10:15 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Ok je vais essayer ça, mais lorsque j’ai testé en direct: en retirant les fils (3v et s1) de l’interrupteur et en les reliant entre eux pour fermer le circuit, ça aurait dû allumer la lumière! Non? |
Auteur: | opa95 [ 19 Nov 2024 11:17 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bonjour Yann
Oui Tu peux encore essayer en faisant directement un contact sur le vis 3v et S1 du module. A part cela, les fils d'alimentation du module (L et N) sont beaucoup trop dénudés : c'est dangereux et il vaudrait mieux les rentrer plus ou les raccourcir de 5 mm. |
Auteur: | Yann31 [ 21 Nov 2024 13:56 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Bon ça y est j’ai trouvé le temps d’essayer. Sans surprise, ça n’a rien changé. Je vais me trouver un autre module ( autre marque/modèle) pour voir! |
Auteur: | krystyan [ 22 Nov 2024 18:23 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
La phase doit être raccordée sur L directement pour que le module puisse générer du 3 v |
Auteur: | thrymartin [ 23 Nov 2024 04:10 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
c'est une norme de toute façon : un interrupteur doit TOUJOURS être sur la phase, jamais sur le neutre, question de sécurité, de même, le neutre est à gauche avec la terre en haut sur une prise. et un inter, va et vient ou pas, a rarement un neutre, ce dernier est directement sur l'ampoule (si c'est un inter d'éclairage), donc le retour d'un inter n'est pas le neutre, mais toujours la phase. du coup ... si on n'a pas accès au neutre et si le module n'est pas prévu pour (sans neutre et avec le pont qui va avec) ça marchera pas. les normes neutre et terre sont stricts au niveau des couleurs, mais pour la phase, noir, marron ou rouge, on sait plus ou on en est : on serait inspiré d'utiliser uniquement le rouge pour ce qui va au compteur et noir et marron pour des navettes de va et vient par exemple... ici, je comprend pas en fait : si on repique la phase d'un va et vient ... d'ou vient le neutre ? et si on a un neutre qui arrive ... pourquoi il ya pas de phase qu'on soit obligé de la repiquer sur celle d'un va et vient ? notre ami serait inspiré, outre de nous donner le modele de son module de nous faire un schema complet (complet = même de ce qui est repiqué, donc du va et vient) au lieu d'une photo ... histoire d'y voir plus clair quand au parametrage : si on a un inter a bascule, on lui donne ce parametrage et non "j'ai remis comme avant parceque ça marche pas" : et si "comme avant" c'est un parametrage bouton poussoir ? |
Auteur: | krystyan [ 23 Nov 2024 09:50 ] |
Sujet du message: | Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur |
Je voulais juste indiquer que sur la photo la phase semble arriver sur la borne LS du module et non la borne L |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |