Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=12383 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | misterden [ 28 Sep 2024 19:15 ] |
Sujet du message: | Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Bonjour, J'ai installé un capteur d'ouverture sur mon portail, je souhaite recevoir une notification ( sms/push / afficheur) si le portail ne se referme pas et reste ouvert plus de XX minutes. Le capteur fonctionne correctement il capte si le portail est ouvert ou fermé, mais ma règle ne fonctionne pas ( je n'ai jamais eu de déclenchement de celle-ci alors que le portail est déjà resté ouvert plusieurs fois ). Voici le réglage : Je précise j'ai également essayé avec le réglage : " est " à la place de " devient maintenant " mais sans succés. |
Auteur: | Fab_Rice [ 29 Sep 2024 05:23 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Bonjour Misterden, Curieux ton truc en effet, alors plusieurs questions me viennent : - Qu'as tu mis dans "Autoriser le redéclenchement" ? - Tu ne reçois donc pas plus d'action que de notification ? - As tu essayé d'inverser les 2 critères en mettant le "n'a pas changé" en 1er et "est" dans le second ? Par contre, j'avoue ne pas avoir encore utilisé la fonction "n'a pas changé", peut être faudra t'il passer par une temporisation ... |
Auteur: | lougarou60 [ 29 Sep 2024 07:52 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Bonjour à vous deux Bah non ta règle telle que décrite ne peux pas déclencher Avec un « ET » ton capteur ne peux pas au même moment changer de F vers O « et » ne pas avoir changé depuis un certain temps Sur le principe le critère « n’a pas changé » tout seul suffirait ; sauf qu’il me semble que s’il est tout seul il doit être combiné avec un critère horaire Autre remarque, si tu considères comme une anomalie que ton portail soit ouvert pendant XX min. pourquoi ne pas envoyer un ordre de fermeture avant de faire hurler les sirènes !! Bon, perso je te suggère de faire tout ça avec une macro et 2 tempos : 1 règle qui démarre la macro ( capteur O ) 1 règle qui l’arrête ( capteur F ) 1 règle qui ferme le portail sur tempo T1 1 règle qui gère l’alerte sur tempo T2 |
Auteur: | opa95 [ 29 Sep 2024 13:31 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Bonjour Misterden Pour obtenir ce que tu veux, la règle devrait être : Si "Portail est ouvert" et Si "Portail n'a pas changé d'état depuis 5 mn" As-tu vérifié si le problème vient de la règle ou de l'envoi du message? Pour cela, tu pourrais ajoute provisoirement en device "etat" dont tu change l'état par ta règle et tu vérifie s'il change de valeur |
Auteur: | misterden [ 29 Sep 2024 14:01 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Oui hier apres mon message j'ai inversé les 2 et je suis revenu sur " EST " comme ceci : Mais ce matin le portail était mal fermé et aucune notification ( aucun déclenchement de la règle ). J'utilise le " n'a pas changé " pour 2 autres periph ( mon chauffe eau et la pompe de filtration piscine ) mais il n'y a que ce critère " n' a pas changé de valeur " et en durée j'ai 24H ( en gros si pendant 24H aucun changement ça envois une alerte comme quoi la filtration ne marche plus ou le chauffe eau ne marche plus , j'ai zappé le coté ON/OFF ). Et ça fonctionne tres bien j'ai déja eu des notifications ( même des " fausses alertes" comme je peux mettre la filtration pendant 24H il m'envois l'alerte comme si c'était une panne ... mais pour le coup non elle filtre ). |
Auteur: | Fab_Rice [ 29 Sep 2024 14:10 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Et t'as règle n'a toujours aucun déclenchement dans son historique ? |
Auteur: | misterden [ 29 Sep 2024 14:10 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
effectivement ce que tu dis semble logique , mais si on utilise le " EST " au lieu du " devient maintenant " ton raisonnement ne marche plus , il peut être ( EST ) ouvert / DEPUIS x min Pour l'idée de le refermer via l'eedomus, disons que mon portail est ancien et c'est un gros bricolage dessus, en plus avec le vent il ferme mal, j'ai bien un module pour le piloter à distance en Zwave mais il marche de façon aléatoire ( le capteur d'ouverture / smart implant de fibaro est lui plus fiable on dirait ). De plus le probleme à la base c'est qu'on arrive pas à avoir l'info qu'il est resté ouvert (car il ferme mal selon la météo ou la puissance du bras ) donc lancer des règles alors que l'info n'est pas dispo sur le fait qu'il est resté ouvert fait que ça sera pas fonctionnel. |
Auteur: | Fab_Rice [ 29 Sep 2024 17:49 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Alors je viens de faire le même style de règle et avec 2 critères identiques, en effet ça ne veut rien savoir, pas de déclenchement. J'y ai mis un "Temps écoulé depuis..." et ça fonctionne, bon avec une inertie eedomusienne de presque une minute, mais ça fonctionne. |
Auteur: | misterden [ 29 Sep 2024 20:51 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Aucun déclenchement on le voit indiqué dans la capture d'écran. |
Auteur: | misterden [ 29 Sep 2024 21:08 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Je vais essayé avec cette technique après je suis pas à 1 minute près, si il m'averti simplement au bout de 3 min que c'est pas fermé ça me va très bien |
Auteur: | Fab_Rice [ 30 Sep 2024 06:11 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Exact, faut que je me rachète des yeux ! |
Auteur: | misterden [ 30 Sep 2024 18:25 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
je viens d'essayer avec une règle de 3 min, ça fonctionne quand le portail reste ouvert .... mais j'ai aussi de faux positifs quand il s'ouvre et se referme normalement ... et quelques minutes apres paf une alerte. |
Auteur: | Fab_Rice [ 01 Oct 2024 05:50 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Il n'est pas impossible que tu sois obligé de créer 1 ou 2 "mémoire(s) d'état(s)" afin que l'eedomus se souvienne des actions volontaires, ça fait vite une "usine à gaz" car il faut des RAZ, mais ça peut stabiliser tes "faux positifs". Il faudrait à minima ajouter une mémoire "portail fermé" via un toggle Règle 1 Portail fermé Commande fermeture en cours ET Capteur ouverture Devient Fermé = Toggle ON Règle 2 RAZ Portail fermé Commande ouverture en cours = Toggle OFF Et tu ajoutes "Toggle ON" en condition à la règle de ton Smart Led. Après ça reste à adapter en fonction de tes commandes d'ouverture/fermeture. |
Auteur: | misterden [ 03 Oct 2024 19:19 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
J'ai modifié la règle pour la passé sur 5 min ( au lieu de 3 ) et il me semble que ça fonctionne mieux j'ai quasiment plus de faux positif. Mais je garde ton idée dans un coin au cas ou ( et effectivement ça devient vite usine à gaz pour faire quelque chose d'aussi basique ). Le soucis qu'il pourrait y avoir est que le portail je l'ouvre pas avec l'eedomus, mais avec une simple télécomande ( même si j'ai aussi un module zwave dedans pour le piloter si besoin) |
Auteur: | Fab_Rice [ 04 Oct 2024 10:15 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
Salut, Et oui problème récurrent de ce genre d'interface où il manque des données, j'ai le même soucis avec mon portail (je te rassure ou pas), j'y ai mis un Quinto (maintenant sur H.A) et il faut que je trouve le moyen de câbler ses entrées, enfin si c'est possible sans mélanger les tensions 24 & 230V ... |
Auteur: | misterden [ 04 Oct 2024 21:56 ] |
Sujet du message: | Re: Avertissement d'un capteur restant ouvert + de 5 min |
J'ai dans le boitier de commande le 230 mais aussi depuis la carte mere du 24V j'ai branché les modules Zwave dessus, on peut aussi brancher beaucoup de chose sur la carte ( des capteurs de fin de course par exemple ) mais la programmation se fait ensuite dans le boitier sur la carte mere avec 2 boutons et un afficheur LED de 2 caractères .... on peut gerer plein de chose les temporisations par exemple. Mais trop galere à programmer le truc donc pour moi la solution la plus simple et de mettre par dessus ( ou dedans ) les modules Zwave et surtout ne rien touché à la programmation dans le boitier de commande ( j'ai voulu un jour dupliqué une télécommande ...j'ai effacé l'ensemble des reglages du portail, j'ai trop galéré à lui réapprendre à s'ouvrir, attendre qq seconde puis refermer les 2 volets battant) |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |