Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Aide pour paramétrage Somfy on/off
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=12382
Page 1 sur 1
Auteur:  flux [ 28 Sep 2024 16:54 ]
Sujet du message:  Aide pour paramétrage Somfy on/off

Bonjour,

J'ai connecté un interrupteur bistable à un Somfy on/off.
Tout fonctionne bien de manière indépendante :
- L'interrupteur éteint et allume la lumière. Et j'ai le retour d'état dans eedomus
- La commande du on/off via eedomus allume/éteint la lumière

Les valeurs de classes de commandes sont par défaut, y compris le "Type de commutation de l'interrupteur" qui est en SPDT. (La doc est ici : https://doc.eedomus.com/files/AN179_20141110_FR-SmarthomeE.pdf)

Pourtant, si j'allume la lampe à l'interrupteur (ok), puis que j'éteins via le module (ok), et que je veux rallumer via l'interrupteur, celui-ci n'agit pas. Si je rappuie sur l'inter alors la lampe s'allume.
Ma conclusion est que l'interrupteur considère toujours la position du "haut" comme éteint et la position du bas comme allumé, plutôt que prendre en compte l'état précédent du module.
J'espère que c'est clair...

Avez-vous une idée du réglage à apporter ? J'ai pensé à modifier la classe COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1 mais je ne l'ai pas disponible depuis eedomus.

Merci d'avance pour votre aide.
Auteur:  mercurialrave [ 07 Oct 2024 10:36 ]
Sujet du message:  Re: Aide pour paramétrage Somfy on/off

flux a écrit:Bonjour,

J'ai connecté un interrupteur bistable à un Somfy on/off.
Tout fonctionne bien de manière indépendante :
- L'interrupteur éteint et allume la lumière. Et j'ai le retour d'état dans eedomus
- La commande du on/off via eedomus allume/éteint la lumière

Les valeurs de classes de commandes sont par défaut, y compris le "Type de commutation de l'interrupteur" qui est en SPDT. (La doc est ici : https://doc.eedomus.com/files/AN179_20141110_FR-SmarthomeE.pdf)

Pourtant, si j'allume la lampe à l'interrupteur (ok), puis que j'éteins via le module (ok), et que je veux rallumer among us online via l'interrupteur, celui-ci n'agit pas. Si je rappuie sur l'inter alors la lampe s'allume.
Ma conclusion est que l'interrupteur considère toujours la position du "haut" comme éteint et la position du bas comme allumé, plutôt que prendre en compte l'état précédent du module.
J'espère que c'est clair...

Avez-vous une idée du réglage à apporter ? J'ai pensé à modifier la classe COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1 mais je ne l'ai pas disponible depuis eedomus.

Merci d'avance pour votre aide.


D'après ce que vous décrivez, il semble que le problème réside dans la synchronisation entre l'état du switch physique et l'état contrôlé via l'eedomus. Si le commutateur est en mode SPDT (Single Pole Double Throw), cela peut provoquer une inadéquation d'état. Le SPDT n'est généralement pas optimisé pour fonctionner avec des modules marche/arrêt intelligents, car il considère uniquement un état comme « activé » ou « désactivé » en fonction de la position mécanique de l'interrupteur.
Auteur:  flux [ 07 Oct 2024 12:21 ]
Sujet du message:  Re: Aide pour paramétrage Somfy on/off

Merci pour votre réponse.
C'est fou qu'un module spécialisé pour l'éclairage ne fonctionne qu'en SPDT ou en bouton poussoir...
En essayant ce dernier mode, l'état ne change que sur une position de l'interrupteur (normal).
Mais aucun mode classique d'interrupteur ? ... :|
Auteur:  Kepasub [ 17 Oct 2024 14:27 ]
Sujet du message:  Re: Aide pour paramétrage Somfy on/off

flux a écrit:Merci pour votre réponse.
C'est fou qu'un module spécialisé pour l'éclairage ne fonctionne qu'en SPDT ou en bouton poussoir...
En essayant ce dernier mode, l'état ne change que sur une position de l'interrupteur (normal).
Mais aucun mode classique d'interrupteur ? ... :|


Bonjour : Serait-il possible pour vous d'envoyer un schéma de votre montage ? Merci.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure