Auteur: | doctissimi13 [ 04 Mai 2024 18:41 ] |
Sujet du message: | PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Bonjour, j'aimerais paramétré mon module fgs 212 qui commande mon portail pour les actions suivantes, Pouvez vous m'aidé au réglages ? -Ouverture du portail au complet avec un appui sur l' icone de l'application de la box eedomus ou avec la télécommande du portail. -Fermeture du portail au complet avec un appui sur l' icone de l'application de la box eedomus ou avec la télécommande du portail. -Fermeture du portail automatiquement 5 minutes après sont ouverture. Merci d'avance |
Auteur: | doctissimi13 [ 05 Mai 2024 13:45 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
que doit je mettre dans le paramétrage Z-WAVE N° PARAMETRE ? TAILLE ? VALEUR ? Et pour la macro je ne comprend pas pourquoi il y a 3 ligne , je suppose que ta commande en 2 em ligne est pour la partie piétonne. Je ne comprend pas la ligne 1 ou il y a attendre 0 seconde puis ON. A quoi sert la petite bulle que l'ont peut activé ou pas entre "ATTENDRE et MINUTES ou SECONDES". Une seule ligne n'est pas possible dans la macro pour la fermeture automatique apprès 5 minutes?
|
Auteur: | doctissimi13 [ 05 Mai 2024 13:48 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
2 em capture d'ecran pour la bulle a activé ou pas.
|
Auteur: | doctissimi13 [ 05 Mai 2024 18:56 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
ta capture d'écran n'est pas lisible. |
Auteur: | fullpower [ 06 Mai 2024 06:02 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
PARAMETRE 4 TAILLE : 2 VALEUR : 150 PARAMETRE 5 TAILLE : 2 VALEUR : 150 |
Auteur: | doctissimi13 [ 06 Mai 2024 17:06 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Sur FGS-212 il n'y a pas de paramètre 5. https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... gs212.html Je suppose qu'il faut paramétré que le 4. |
Auteur: | doctissimi13 [ 06 Mai 2024 17:26 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
-Pourquoi choisir une taille 2 a la place de 1 ou 0 pour le paramètre 4 ? - Doit je utilisé le paramètre 3 en sachant que j'utilise aussi une télécommande? |
Auteur: | doctissimi13 [ 06 Mai 2024 18:20 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
je n'utilise pas l'option piéton, juste le portail ouvert et fermé. Doit je paramétré le paramètre le 3 ? |
Auteur: | fullpower [ 06 Mai 2024 18:26 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
non chez moi le parametre 3 c'est : "Auto off relay after specified time, with the possibility of manual override - immediate Off after button push." J'ai rien touché à ce niveau là ... -> chez moi, juste les paramètres 4 et 5, et dans ton cas, paramétrer le 4 avec 150 en valeur ... |
Auteur: | fullpower [ 07 Mai 2024 13:01 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
La taille n'a pas d'importance (c'est ma femme qui le dit) plus sérieusement, on s'en fout de la taille (elle sert juste à définir la valeur qui sera stockée) -> 150 étant compris entre 0 et 65535, 2 en taille ça ira très bien ! Pour la télécommande, elle sert juste à envoyer une impulsion de 150 ms au relai ... Elle ne rentre pas du tout dans la prise en compte des paramétrages du module ... Avec ou sans télécommande, ça ne change rien ... |
Auteur: | doctissimi13 [ 07 Mai 2024 16:49 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
Merci pour tes infos. tu câblerais comment toi? chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.automatisme-online.fr/media/Thalia_3.71_Fr.pdf
|
Auteur: | fullpower [ 07 Mai 2024 21:14 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Houla, je cablerai rien ...je ne m'y connais pas assez... Apres par déduction quand je regarde le cablage qui m'a été fait, j'aurais presque pu trouver tout seul ...mais dans ton cas je ne vois pas trop ...surtout que les sorties du module envoient du 220v donc ne pas câbler sur un truc de ta carte qui ne prendrait que du 24v max .. Peut etre le repère 72 de ton schéma (si on peut le cabler en 220v) mais bon j'en sais trop rien ... Il faut demander sur le forum, il y'a des experts qui pourront certainement te dire ça ... |
Auteur: | Fab_Rice [ 08 Mai 2024 09:37 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Hello, Même conseil que Fullpower, pas d'interconnexion entre le FGS 212 et la carte du portail sans risque de tout cramer étant donné que le FGS 212 renvoi du 230V. Il faudrait un FGS 222 ou 224 ou autres avec contacts secs (voir ICI). Ou alors, alimenter le FGS 212 avec le 24VDC de la carte du portail (bornes 50-51) mais là il faut déjà vérifier que les entrées de commandes de la carte du portail soient également en 24VDC ... Donc avec un voltmètre réglé en VDC (continu), il faudrait mesurer : Entre les bornes 50 & 60 Entre les bornes 60 & 61 (ou 62) contact ouvert |
Auteur: | doctissimi13 [ 08 Mai 2024 15:30 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Mais le FGS-212 est un contact sec même si tu y rentre du 220v tout comme le fgs-224. |
Auteur: | doctissimi13 [ 08 Mai 2024 17:36 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Regarde dans test de la configuration sur ce lien. https://www.domo-blog.fr/comment-domoti ... ro-fgs222/ |
Auteur: | doctissimi13 [ 08 Mai 2024 17:51 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Bien qu’il soit alimenté par le secteur, le module n’enverra pas de courant sur les bornes du contact sec. Il faut donc pas mesurer une tension, mais bien une continuité au déclenchement de l’ordre z-wave. |
Auteur: | Fab_Rice [ 08 Mai 2024 18:39 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Oui exact autant pour moi, désolé
Oui le FGS-222 irait très bien en le raccordant sur la carte en 60-61 et/ou 62 (à confirmer selon programmation)
Là il ne faut pas confondre courant et tension, le but de la mesure décrite était de savoir si les entrées de commandes IC1 & IC2 étaient également en 24VDC, là si on a bien des contacts secs sur le(s) FGS, la question ne se pose plus. |