Auteur:  loulou91150 [ 19 Fév 2024 18:50 ]
Sujet du message:  module shelly Z-Wave

Bonjour

MICROMODULE COMMUTATEUR DOUBLE Z-WAVE+ 800 SHELLY WAVE 2PM - SHELLY QUBINO

merci de me confirmer si il est possible de remonter la consommation en W l intensité électrique
sur eedomus

merci
Auteur:  ThierryStrad [ 01 Oct 2024 08:53 ]
Sujet du message:  Re: module shelly Z-Wave

Il semblerait que OUI, mais perso je suis en galère pour la faire remonter. Les paramètres de la notice inquent bien que c'est possible :
Paramètre 36 : O (O1) Rapport de puissance sur changement - pourcentagetage

Ce paramètre détermine le changement minimum de puissance consommée qui entraînera l'envoi d'un nouveau rapport au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 50

ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 100 % de changement de puissance

et
Paramètre 39 : Délai minimal entre les rapports (O) O1

Ce paramètre détermine le temps minimum qui doit s'écouler avant l'envoi d'un nouveau rapport de puissance sur O (O1) au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 30

ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 120 intervalle de rapport en s


Quelqu'un y est arrivé ???
Auteur:  ThierryStrad [ 06 Oct 2024 09:03 ]
Sujet du message:  Re: module shelly Z-Wave

J'ai continué mes investigations. J'ai quelques remontées erratiques depuis que j'ai activé le polling sur ce périphérique :
Capture d'écran 2024-10-06 095720.png
Capture d'écran 2024-10-06 095720.png (36.91 Kio) Consulté 1482 fois


Paramètrage du polling :
Capture d'écran 2024-10-06 100433.png
Capture d'écran 2024-10-06 100433.png (20.75 Kio) Consulté 1482 fois


On voit bien que ce n'est que par polling que l'info remonte, et ce malgré les valeurs de conf :
Paramètre 39 : Délai minimal entre les rapports (O) O1

Ce paramètre détermine le temps minimum qui doit s'écouler avant l'envoi d'un nouveau rapport de puissance sur O (O1) au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 30

ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 120 intervalle de rapport en s

valeur : 1

ET
Paramètre 36 : O (O1) Rapport de puissance sur changement - pourcentagetage

Ce paramètre détermine le changement minimum de puissance consommée qui entraînera l'envoi d'un nouveau rapport au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 50

Valeur : 15

La pompe consomme 550W approx et se déclenche environ toutes les 3 minutes sur la sortie O1 du shelly 2PM.

J'ai ouvert un ticket auprès de la team sans encore de réponse à cet instant.

Je suis preneur des idées pour récupérer les valeurs et dates exactes des consommations de la pompe..
Auteur:  ThierryStrad [ 09 Oct 2024 09:27 ]
Sujet du message:  Re: module shelly Z-Wave

Quel est le temps moyen de réponse de la team à un ticket ?

Je risque l’inondation, moi, si je ne détecte pas la panne de la pompe... J'ai besoin de m'organiser si je ne peux pas compter sur eux.
Auteur:  ThierryStrad [ 10 Oct 2024 11:26 ]
Sujet du message:  Re: module shelly Z-Wave

Aucune réponse de la team, mais le support Shelly (Qbino) a répondu en quelques heures.

Mode opératoire pour recevoir la conso sans polling et en Physique :

Aller dans le paramètrage Z-Wave

Commande :
COMMAND_CLASS_ASSIOCATION / ASSOCIATION_REMOVE
Groupe 1, Noeud 1

Puis commande :
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSIOCIATION / MULTICHANNEL_ASSIOCIATION_SET
Groupe 1
Marker 0
Noeud 1
Le reste ne pas toucher.

Pour moi, c'est tombé en marche.
Merci Madame Shelly !!!! Rapide et efficace.

Je la cite :
Another thing that can be wrong is that the Association group #1 (lifeline) is not set properly. In the case of the Wave 2PM this must be set to Multi Channel (MC) encapsulation, if by default the gateway set the Single Channel (SC) lifeline the reports won't work. Verify how is this done in Eedomus and if is incorrect you will have to set it to MC.