action non programmée polling

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

action non programmée polling

Messagepar lolo17 » 30 Juil 2023 10:21

Bonjour
hier mes volets se sont fermés sans aucune action de ma part
en regardant l'historique il est indiqué que la source en regard de fermé est polling
quelqu'un a t il une idée d'ou vient le problème?
Cordialement
lolo17
 
Messages : 22
Inscription : 30 Sep 2017

Re: action non programmée polling

Messagepar gusdelamort » 02 Août 2023 22:27

Parfois trop de pooling sur trop d.équipement peuvent générer une trame d.erreur

Tu as regardé la fréquence de pooling pour qu.elle ne soit pas trop fréquente ?
gusdelamort
 
Messages : 258
Inscription : 16 Mai 2013

Re: action non programmée polling

Messagepar lolo17 » 03 Août 2023 07:07

Bonjour
j'avais toutes les 2 minutes je l'ai passé à 10 minutes, nous verrons bien
Merci
lolo17
 
Messages : 22
Inscription : 30 Sep 2017

Re: action non programmée polling

Messagepar aurique » 03 Août 2023 08:01

Bonjour,

toutes les 2 mn ????? :o tu devais générer une grosse charge dans ton réseau ...

Perso, pour les modules alimentés, j'ai réglé les polling a 24h depuis des années sans aucun problème ( j'ai une 50aine de modules Z-Wave).

En pratique, cela n'apporte rien car la remonté d'informations (température, mouvement, ON/OFF lumière, volet haut/bas, mesure de consommation, etc) se fait à l'initiative du client dès que l'événement survient.