Auteur: | patrice [ 09 Juil 2023 17:51 ] |
Sujet du message: | Module Variateur FGD 212 : cablage avec 3 poussoirs ? |
Bonjour j'ai besoin de vous pour un cablage: j'ai un telerupteur et 3 poussoirs dans le salon les 3 x 2 fils des poussoirs arrivent tous dans le tableau ele Comment je peux faire une variation avec ces 3 poussoirs ? merci patrice |
Auteur: | lougarou60 [ 10 Juil 2023 08:38 ] |
Sujet du message: | Re: Module Variateur FGD 212 : cablage avec 3 poussoirs ? |
Bonjour Câblage : les 3 poussoirs en parallèle (comme ce doit être le cas sur ton télérupteur) Paramètre 20 du FGD = 0 Faire de la variation : il faudra une source lumineuse variable compatible (comme ça ne doit pas être le cas aujourd’hui) |
Auteur: | patrice [ 11 Juil 2023 17:28 ] |
Sujet du message: | Re: Module Variateur FGD 212 : cablage avec 3 poussoirs ? |
merci Auriez vous un schéma de cablage ? |
Auteur: | lougarou60 [ 14 Juil 2023 11:05 ] |
Sujet du message: | Re: Module Variateur FGD 212 : cablage avec 3 poussoirs ? |
Schéma de cablage ; disjoncteur = 2A |
Auteur: | lougarou60 [ 14 Juil 2023 11:13 ] |
Sujet du message: | Re: Module Variateur FGD 212 : cablage avec 3 poussoirs ? |
https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... eutre.html Schéma pompé et adapté du site Domotique Store ; qui suggère par ailleurs la "sophistication" de la variation via des boutons Céliane Bon bien sur il faut des boutons ; un peu de budget ; et surtout 3 fils vers les boutons |