Auteur:  krystyan [ 29 Juin 2023 18:19 ]
Sujet du message:  FGR223 retour d'état bizarre

Bonjour
Mes volets sont équipés de FGR223
Je viens de m'apercevoir que mon volet étant ouvert si j’appuie à nouveau sur le bouton poussoir d'ouverture le volet ne bouge pas ce qui est normal mais par contre j'ai un retour d'état de 30 % d'ouverture !
J'ai recalibré le volet sans succès.
et j'ai onze FGR223 qui ont le même comportement.
Si quelqu'un a une explication et un remède ?
Auteur:  krystyan [ 01 Juil 2023 19:17 ]
Sujet du message:  Re: FGR223 retour d'état bizarre

et lorsque j'appuie sur le bouton poussoir de fermeture d'un volet et que celui ci est déjà fermé il ne bouge pas mais l'état sur le portail Eedomus passe de fermeture à ouverture !!!
Cela peut être très gênant

J'ai réinitialisé le FGR et réinclus = même résultat.
S'agirait-il d'un défaut d'intégration dans la box Eedomus ?
Depuis le temps que le FGR est intégré il est étonnant que personne n'est remarqué ce bug ou alors je rate quelque chose.

P.S. j'ai des volets somfy avec butées mécaniques
Auteur:  jluc2808 [ 02 Juil 2023 21:50 ]
Sujet du message:  Re: FGR223 retour d'état bizarre

pour les FGR223 je n'ai pas des volets mais des BSO (store venitien) et j'avais un mauvais comportement

dans les paramétrages j'ai modifié, après calibration 2 paramètres
- le 154 (delay motor after after riching end) pour le passer à 0
- le 155 (motor operation detection) pour le mettre à 1w

je ne suis pas dans la même situation qu toi mais ça m'a permis de résoudre quelques soucis
Auteur:  krystyan [ 02 Juil 2023 22:27 ]
Sujet du message:  Re: FGR223 retour d'état bizarre

Merci je vais essayer de modifier ces paramètres
Auteur:  krystyan [ 03 Juil 2023 11:36 ]
Sujet du message:  Re: FGR223 retour d'état bizarre

A priori cela ne corrige pas le problème
Auteur:  krystyan [ 05 Juil 2023 10:43 ]
Sujet du message:  Re: FGR223 retour d'état bizarre

J'ai contourné ce problème en utilisant deux règles sachant que dans chacun des cas de modification erronée de l'état du volet la consommation est à 0.
Ayant 11 volets cela fait 22 règles !

Mais pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux