Bonjour, J'ai ce module, l'entrée I1 est relié à un interrupteur Bi stable classique et la sortie Q1 a des lampes extérieurs. J'ai également un capteur de présence qui commande ce relais par une règle toute simples. Le but est d'éclairer mon aller extérieur. Tout fonctionne bien mais: Si capteur présence ca allume la lampe Si appuis sur interrupteur ca allume la lampe Si lampe allumé par le capteur et la règle Eedomus et que j'appuis sur l'interrupteur ca éteint la lampe. C'est la que je ne comprend pas, je veux que les 2 systèmes fonctionne ensemble mais indépendamment. Si la lampe s'allume car je passe devant je veux pouvoir forcer l'allumage permanent avec l'interrupteur. La l'interrupteur n'a pas de fonction ON/OFF mais il change l'état à chaque appuis. Je sais pas si je suis claire lol mais pouvez vous m'aider? |
Auteur: | clarinette49 [ 25 Jan 2023 09:55 ] |
Sujet du message: | Re: Incompréhension Qubino ZMNHBA2 |
C'est le fonctionnement normal. |
Auteur: | Harzhal [ 25 Jan 2023 10:21 ] |
Sujet du message: | Re: Incompréhension Qubino ZMNHBA2 |
Bonjour frederic et clarinette49. Pour moi, il y a déjà une contradiction entre ces deux citations car si l'interrupteur change d'état à chaque appui, c'est qu'il s'agit d'un monostable et non d'un bi-stable ce qui est d'ailleurs beaucoup mieux pour contrôler au choix par eedomus ou physiquement. Dans ce cas il faut vérifier l'état du paramètre z-wave n°1 : "Type d'interrupteur sur l'entrée I1" et le positionner sur 0 (monostable). Les explications sont ici dans la documentation eedomus : https://doc.eedomus.com/files/Qubino_Fl ... .0_fra.pdf |
Auteur: | lougarou60 [ 25 Jan 2023 10:35 ] |
Sujet du message: | Re: Incompréhension Qubino ZMNHBA2 |
Bonjour à tous Oui, ça parait normal d’après ce qu’on peut comprendre de la description de frederic Si la voie 2 du module est libre tu peux raccorder l’inter sur I2 et tout gérer par des règles (et donc s’affranchir de l’action directe de I1 sur Q1) |
Auteur: | frederic [ 25 Jan 2023 12:25 ] |
Sujet du message: | Re: Incompréhension Qubino ZMNHBA2 |
Bonjour Merci pour votre aide. C'est bien un interrupteur bistable (ce n'est pas un poussoir) classique que l'on peut utiliser pour commander une lampe, à l'instant il est en bas j'ai donc: En bas lampe éteinte En haut lampe allumée. Le problème c'est que l'interrupteur est en bas quelqu'un passe devant la lampe la règle de l'eedomus joue bien son rôle et allume l'éclairage pendant 30s. Entre temps je souhaite maintenir l'éclairage allumé, j'appuie donc sur l'interrupteur pour le mettre en position haute et la il va m'éteindre la lampe. Alors que j'ai bien paramétré mon câblage pour que interrupteur en haut ca soit allumé. C'est pour ca que je dis que depuis que j'ai mis le module l'interrupteur n'a plus ca fonction on/off mais que chaque appuis (en haut ou en bas) fait un changement d'état et ce n'est pas mon souhait. Est ce plus clair ![]() Je me demande si il ne faudrait pas brancher le module sur la lampe sans passer par l'interrupteur et en parallèle brancher mon interrupteur sur la lampe |
Auteur: | Harzhal [ 25 Jan 2023 17:09 ] |
Sujet du message: | Re: Incompréhension Qubino ZMNHBA2 |
Frédéric, vérifie que ton paramètre n°1 est bien positionné sur 1 si c’est un interrupteur bi-stable. J’ai activé le lien plus haut vers la doc du module car il ne fonctionnait pas pour plus d’infos. Par ailleurs, l’inconvénient des bi-stables c’est que si par exemple il est sur ON et que tu fais OFF par eedomus ou une règle eedomus (sur capteur de mouvement comme c’est le cas), pour rallumer à l’interrupteur tu devras d’abord le remettre sur OFF puis revenir sur ON. (Inconvenient qu’on a pas avec un poussoir monostable). |