Auteur:  Sylvain [ 11 Juil 2022 18:32 ]
Sujet du message:  Pb ouverture partielle volet roulant FGR-223

Bonjour,
Depuis aujourd'hui, j'ai un petit soucis, la commande sur l'un de mes volets roulant, piloté par un module Z Wave Fibaro FGR-223.
Ce dernier n'accepte qu'une ouverture ou fermeture totale, et ceux, que depuis cet après midi !
Les règles associée pour une ouverture à 10% et 50% s’exécute bien dans la box, mais le volet s'ouvre à 100% !
Avec l'application et mon PC, si le volet est fermée à 100% et que je sélectionne une ouverture partielle, le volet s'ouvre à 100%.
Et dans le cas inverse le volet ouvert à 100%, rien ne se passe pour une commande de fermeture partielle.
Quelqu'un à t'il une idée ?
Auteur:  clarinette49 [ 13 Juil 2022 09:13 ]
Sujet du message:  Re: Pb ouverture partielle volet roulant FGR-223

Parfois j'ai ce problème.
Je fais alors une calibration forcée (paramètre zwave) et tout rentre dans l'ordre.
Je pense que de tps en tps il faut recalibrer les volets (une ou deux fois par an).
Auteur:  Fab_Rice [ 13 Juil 2022 11:32 ]
Sujet du message:  Re: Pb ouverture partielle volet roulant FGR-223

Bonjour,

Le sujet m'a interpellé et oui, j'ai également ce soucis sur un volet dont le moteur fatigue un peu.
Je pense aussi à une "décalibration" liée aux temps de fonctionnement qui ont beaucoup grandi.
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Juil 2022 10:53 ]
Sujet du message:  Re: Pb ouverture partielle volet roulant FGR-223

Bonjour,

Bien je confirme également, une fois la calibration forcée, les valeurs intermédiaires sont bien reprises en compte correctement.
J'ai deux volets dont les moteurs arrivent en "fin de vie" (plus de 15 ans), probablement des condensateurs à changer, d'où leurs vitesses nettement ralenties et donc la décalibration.