Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
installer deux modules Aeon Labs ZW095 - Mesure d'énergie http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=11281 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Bugsjag [ 25 Fév 2022 11:48 ] |
Sujet du message: | installer deux modules Aeon Labs ZW095 - Mesure d'énergie |
Bonjour PB deux modules ZW095 j'ai besoin d'avoir 5 pinces ampèremétriques, j'ai déjà un module Aeotec HEM GEN5 ZW095-3C60. j'en ai acheté un deuxième module, la procédure d'inclusion fonctionne bien mais après je n'ai plus de remonté du premier module. seul les remontés d'info fonctionnent pour le dernier module inclus. Si vous avez une idée du problème, merci de votre aide. |
Auteur: | Bugsjag [ 27 Fév 2022 16:40 ] |
Sujet du message: | Re: installer deux modules Aeon Labs ZW095 - Mesure d'énergi |
Bonjour j'ai trouvé une solution. après l'inclusion du premier module j'ai renommé les pinces, les cumulés et consommation ensuite on peut inclure le deuxième module et ça marche |
Auteur: | klaushomelive [ 27 Fév 2022 18:39 ] |
Sujet du message: | Re: installer deux modules Aeon Labs ZW095 - Mesure d'énergi |
C'était une bonne idée de nous "feedbacker". |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |