Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=11022
Page 1 sur 1
Auteur:  kettlery [ 05 Nov 2021 19:51 ]
Sujet du message:  Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Bonjour,
Dans mes logs, j'ai le message suivant :
[19:44:12.318] FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER on node #184 / COMMAND_CLASS_METER / METER_REPORT
[19:44:12.319] Precision is 2, Scale is 5, Size is 2 byte(s), Meter Type is [1], rate is [1], scale is [5], scale2 is [1]
[19:44:12.320] Measured 0 A on node #184
[19:44:12.320] ## DEBUG: No channel found for sensor type -54 on node #184, considering main channel
[19:44:12.320] Sensor Type: -54 found on channel #0 for node #184 / [19:44:12.321] Value=0 A for node #184
[19:44:12.321] ## ERROR: Unit mismatch [A / ], node #184 won't be updated

J'ai modifié le power record à 1 ET Send Meter Report Enable à DISABLE
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message d’erreur ! Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Auteur:  pascalbourges [ 31 Jan 2023 08:57 ]
Sujet du message:  Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

J'ai aussi ce problème avec un energymeter gen5
Auteur:  jluc2808 [ 31 Jan 2023 09:14 ]
Sujet du message:  Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

j'ai envoyé 1 ticket , avec au moins 3 relances pour comprendre ce qui est restitué sur un gen5 , qui permettrait peut-etre de comprendre ces messages
a ce jour pas de réponses, donc je pense que la manière d'exploiter les retours zwave est nécessaire pour aller plus loin dans l'analyse
Auteur:  Jcm78 [ 31 Jan 2023 18:35 ]
Sujet du message:  Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Bonsoir,
J'ai ce device chez moi, et pas la même erreur.
Toutefois, je ferais différents tests pour voir:
- sur le param zware "command class meter", il y a la possibilité de faire un reset
- j'ai fait des get avec capture dans l'image, il y a peut-être des valeurs différentes

Mes 2 cents.

Pièces jointes:
Capture d’écran 2023-01-31 à 18.33.34.png
Capture d’écran 2023-01-31 à 18.33.34.png (217.48 Kio) Consulté 3511 fois
Auteur:  pascalbourges [ 16 Sep 2023 10:00 ]
Sujet du message:  Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Bonjour,
quelqu'un a t'il réussi à débloquer le problème ?
Dans le log j'ai ERROR: Unit mismatch [W / kWh], node #44 won't be updated
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure