Bonjour, J' ai réussi à faire la macro Ouverture piéton ! (branché en 24v / FAAC) Tout d' abord dans paramètre Z-WAVE, modifier le paramètre 11, en ouvert après 2s. (Il était toujours en contact fermé). Ensuite après moulte essais, il vous faudra 4 lignes en fait. -pression = 100 -état initial = 0 / 2s -pression = 100 / 5s -état initial = 0 / 3s Chez moi fonctionne nickel, par contre dès que je touche une durée = la 2de pression ne passe plus. Voilà, bon courage.
|