Auteur: | krystyan [ 06 Juin 2013 09:00 ] |
Sujet du message: | Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
J'ai installé un micro module aeon labs DSC12 dans une boite de dérivation en mode bouton poussoir pour allumer un spot Petit problème : l'allumage fonctionne correctement mais l'extinction nécessite de maintenir le bouton poussoir quelques secondes pour éteindre le spot sinon il se rallume aussitôt. J'ai changé le micro module, le spot, le bouton poussoir même résultat. J'en déduis que cela provient du câblage électrique entre la boite de dérivation et le bouton poussoir. J'ai solutionné momentanément le problème en mettant un condensateur aux bornes du bouton poussoir... |
Auteur: | mimix [ 15 Juin 2013 08:56 ] |
Sujet du message: | Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
et une régle de non redéclenchement après 1s par exemple ça ne pourrait pas marcher ? ou y'a pas un paramètre radio pour l'anti rebond ? |
Auteur: | krystyan [ 07 Juil 2013 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
Je ne peux utiliser une règle "antirebond" car je commande directement le micro module avec le bouton poussoir |
Auteur: | mimix [ 07 Juil 2013 14:53 ] |
Sujet du message: | Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
Dans ce cas, il faut modifier au niveau du bouton. Du genre un condo en parallele si c'est un soucis de rebond. Un trigger de shmit si c'est un problème de niveau de tension pas franc. Mais dur de dire sans oscillo |
Auteur: | krystyan [ 11 Juil 2013 19:09 ] |
Sujet du message: | Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
oui c'est ce que j'ai mis, un condensateur en parallèle cela fonctionne bien mais au bout de quelques heures le spot se met à clignoter. J'ai mis un condensateur polarisé de 47microF en 6.5 volts. Peut être que la tension d'isolation n'est pas assez élevée; dès que je peux je teste avec un 50 volts |
Auteur: | Pierrot24 [ 11 Nov 2013 18:29 ] |
Sujet du message: | Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
Bonjour, J'ai le meme probleme... As tu trouvé une solution efficace ? Merci Pierre |
Auteur: | krystyan [ 19 Nov 2013 17:16 ] |
Sujet du message: | Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond |
Non je n'ai pas testé avec un condensateur de 50 v car entre temps j'ai modifié mon installation et supprimé les micros modules |