Auteur: | seby76 [ 28 Déc 2020 21:00 ] |
Sujet du message: | Pb FGD 224 |
Bonjour, J'ai un soucis depuis que j'ai déplacé le module dans ma cuisine, car dans celle si j'ai deux spots led et une ampoule LED. Mon soucis c'est que quand j'allume ma lumière mon ampoule éclaire a maximum alors que mes spots sont à environ 20%. Je n'arrive pas a comprendre pourquoi. Je suis en mode on/Off avec boutons poussoirs. Merci de votre aide |
Auteur: | tang [ 29 Déc 2020 18:43 ] |
Sujet du message: | Re: Pb FGD 224 |
hello, Quand on change la charge (ampoule (s)) sur un module dimmer FGD, Il faut refaire un étalonnage, voir paramètres z-wave avancés. Néanmoins quand il y a sur un circuit dimmer des ampoules LED de différents types (marque, puissance...) , il peut y avoir des comportements différents, essayez avec un bypass sinon |
Auteur: | seby76 [ 30 Déc 2020 17:13 ] |
Sujet du message: | Re: Pb FGD 224 |
Salut, Résolu en mettant des ampoules dimmables. Pour info j'avais déjà fait l'étalonnage. Merci |