Auteur:  gueuzav [ 19 Oct 2020 20:13 ]
Sujet du message:  FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Hello à tous,
Je viens de remplacer mes portes de garages. Un très vieillissante (et hs Wayne Dalton de 20 ans) par une porte HORMANN avec moteur ProMatic 4.
Ce moteur est équipée de conne tuer contact sec pour gérer l’ouverture de la porte via un équipement domotique , pour connecter une serrure à clé ou un clavier ...

J’ai connecté un FGS-224 pour essayer de gérer ouverture totale et ouverture partiel .. ça fonctionne mais pas de manière optimale.

J’ai la valeur 0 et la valeur 100 qui correspondent à ouvert / fermé.
MAis seule la valeur 100 lance une opération sur la porte.
Lorsque la valeur est a 100, et que la porte s’ouvre. Je dois passer par la valeur 0 puis 100 à nouveau pour fermer la porte.

Est il possible de configurer le module pour qu’il effectue une opération comme un bouton poussoir.

Merci de votre aide !
Lancer une impulsion à chaque fois et non pas in espèce de on/off qui ne fonctionne pas vraiment ?

Je ne sais pas si j’ai été très clair ... ;-()

Pièces jointes:
512D49F1-9113-4471-A70D-A584528C4E96.jpeg
512D49F1-9113-4471-A70D-A584528C4E96.jpeg (192.35 Kio) Consulté 4779 fois
F78CC495-3C32-4595-A20F-130C34E2FA54.jpeg
F78CC495-3C32-4595-A20F-130C34E2FA54.jpeg (72.39 Kio) Consulté 4779 fois
Auteur:  tang [ 19 Oct 2020 20:47 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Hello,

Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.
Auteur:  gueuzav [ 19 Oct 2020 21:07 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Merci !

Dans la doc je trouve alors les paramètres 150/151 & 154/155.
Je vais checker Ca demain soir !

https://www.domotique-store.fr/index.ph ... chment=680

tang a écrit:Hello,

Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.
Auteur:  gueuzav [ 25 Oct 2020 15:04 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Hello !
Je confirme que tout marche bien après les précieux conseils de Tang !
Merci !
Xav.
Auteur:  gueuzav [ 08 Déc 2020 11:39 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

tang a écrit:Hello,
Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.


Hello,
j'ai encore qqs soucis à l'utilisation, je ne sais pas si qqun pourra m'aider, ...
J'ai donc mon actionneur fgs-222 que j'ai configuré en PUsh button, mais dans mon périphérique je conserver les valeurs 0 ou 100.
J'ai une macro qui en gros doit m'ouvrir et me refermer la porte après 10 minutes.
J'ai renomé les valeurs 0 et 100 en Push0 et Push100 puisque la notion ouvert/fermer n'est pas valable sur un bouton push.
ma macro fait - attendre 0 minutes puis Push100 , attendre 10 minutes puis Push100.

Parfois la fermeture de la porte ne s'execute pas ; pourtant si je lance la fermeture manuellement, la porte se ferme.
je n'utilise que le Push100, et jamais le Push0 considértant que le bouron poussoir doit déclencher un appui sur le bouton et basta, ...

En ecrivant ces lignes, je me demande si je devrais configurer le maitien du bouton à une valeur plus longue pour m0'asurer que l'impulsion soit bien recue par le moteur ?

Est-ce que je peux voir qqpart dans un log qu'est ce qui se passe mal lors de l'execution de la macro, avec la auto off du capteur, ... ou avec je ne sais quoi d'autre ?

Merci pour votre aide,
Auteur:  Lacerta [ 06 Mars 2021 12:21 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Bonjour,

j'ai installé un 224 pour faire de même (ouverture/fermeture de ma porte de garage avec la fonction contact sec).

Depuis le poussoir (présent avant) ne fonctionne plus. J'ai besoin de garder ce poussoir en local.

il est connecté en S1 et IN sur le 224.

Avez vous une idée?

merci
Auteur:  clarinette49 [ 06 Mars 2021 13:13 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Mets le BP en parallèle du contact sec sans passer par le module
Auteur:  Lacerta [ 06 Mars 2021 18:37 ]
Sujet du message:  Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

merci ;)

ça fonctionne.