Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=12259 |
« Précédent Page 2 sur 3 Suivant » |
Auteur: | doctissimi13 [ 09 Mai 2024 18:21 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
Que pensez vous du branchement du ZWA008 pour connaitre l'état du portail ? SW2 c'est le fin de course du moteur 2 qui est normalement branché su la borne 43 de la carte.
|
Auteur: | doctissimi13 [ 10 Mai 2024 05:28 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
fin de course
|
Auteur: | doctissimi13 [ 10 Mai 2024 05:28 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
fin de course
|
Auteur: | Fab_Rice [ 10 Mai 2024 06:04 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Bonjour Doctissimi13, Là encore il faut se méfier de la notion de contact sec, les fins de courses moteur sont là pour limiter les mouvements des motoréducteurs, tel que représentés sur les schémas, leur voltage est celui de la carte du portail (24VDC ?), ce ne sont donc pas des contacts secs. Le module ZWA008 fourni le voltage (3VDC de la pile) de son entrée, mélanger les deux tensions ne se fait pas et risque de cramer l'entrée du ZWA008, idéalement il faudrait ajouter un fin de course sans tension sur le portail, ou placer ton ZWA008 judicieusement au sec. Il ne me semble pas et c'est dommage que l'on puisse "lire" les entrées sur les FGS et avoir leurs états sur l'eedomus, car autrement on aurait pu renvoyer en parallèle sur une entrée du FGS le voltage du fin de course, à la condition de tout passer en 24VDC au niveau du FGS. Par contre, ça doit pouvoir se faire avec un Qubino ZMNHND1 où l'état de l'entrée I2 est accessible depuis eedomus. |
Auteur: | doctissimi13 [ 12 Mai 2024 17:31 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Le problème c'est que je sais pas si c'est du 24 volts en borne 43. |
Auteur: | Fab_Rice [ 12 Mai 2024 18:19 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Tu es sûr que c'est le bon câblage moteur celui que tu nous as posté ci-dessous (IGEA BT) ? |
Auteur: | doctissimi13 [ 12 Mai 2024 18:28 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
oui |
Auteur: | doctissimi13 [ 12 Mai 2024 18:35 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
oui https://www.lux-automatismes.lu/wp-cont ... gea-BT.pdf |
Auteur: | Fab_Rice [ 12 Mai 2024 21:57 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Alors à lire la doc de la carte BFT Thalia, il y a de très fortes chances que les entrées de fins de courses soient en 24VDC comme les moteurs, cela doit pouvoir se vérifier en faisant une mesure de voltage sur les bornes 40 & 41 qui servent également d'alimentation pour les fins de courses dans d'autres configurations BFT. |
Auteur: | doctissimi13 [ 15 Mai 2024 14:54 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
J'ai la confirmation de chez BFT FRANCE c'est un contact sec sur le fin de course borne 43. |
Auteur: | doctissimi13 [ 15 Mai 2024 16:23 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Quelqu'un a t'il une idée pour le câblage ? |
Auteur: | Fab_Rice [ 15 Mai 2024 18:48 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Ce qui sous entend quoi en fait ? Que c'est l'automatisme du portail qui fourni le voltage appliqué à la borne 43 ? Si c'est bien le cas, quid de la réponse déjà fournie, il faut passer le tout avec un Qubino et utiliser son entrée pour le retour d'info. Et toujours sous réserve qu'il y ait bien du 24VDC entre les bornes 40 & 41. |
Auteur: | doctissimi13 [ 16 Mai 2024 17:29 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Voila la réponse du magasin de domotique. Quand pense tu FAB_RICE. Je me suis donc penché sur votre demande concernant votre portail avec toutes les informations que vous m'avez envoyé. Par contre vous mentionnez un FGS-212, nous sommes bien d'accord au vu de votre commande que c'est plutôt un FGS-224 non ? Alors pour la partie commande, cela ne devrait pas poser de soucis, concernant le câblage du FGS-224 : La borne N du FGS-224 sur la borne N de la carte électronique La borne L du FGS-224 sur la borne L de la carte électronique La borne IN du FGS-224 sur la borne COM (n°60) de la carte électronique La borne Q1 du FGS-224 sur la borne IC 1 (n°61) de la carte électronique (elle gérera l'ouverture totale et la fermeture) La borne Q2 du FGS-224 sur la borne IC 2 (n°62) de la carte électronique (elle gérera l'ouverture partielle, possible qu'il faille configurer la carte électronique pour cela) Pour ce qui est des réglages Z-Wave du FGS-224, il faudra : Mettre les paramètres n°150 et 151 à la valeur 2 (pour les configurer en mode impulsion) Mettre les paramètres n°154 et 155 à la valeur 10 (pour configurer l'impulsion à 1 seconde) Car si j'ai bien compris, l'optique c'était de brancher le module sur les fins de courses ? Cela ne doit jamais être fait pour plusieurs raisons : Les fins de courses de la carte électronique sont utilisées pour le moteur et pour des questions de sécurité, il ne faut jamais interagir avec Cela n'est pas possible de se brancher dessus avec ce module, en effet si vous récupérez la fin de course, elle ne peux plus être envoyée à la carte électronique (on ne peux pas les brancher en parallèle) Pour connaitre l'état d'un portail, on ne peux pas le faire en filaire, il faut passer par de la détection d'ouverture (comme pour une porte par exemple). Ce qui est le mieux dans ce type de besoin, c'est de partir sur un FGBS-222 + un capteur d'ouverture magnétique filaire. Le FGBS-222 à l'avantage de pouvoir gérer et la partie commande, et de récupérer via ces entrées le capteur magnétique filaire. |
Auteur: | Fab_Rice [ 17 Mai 2024 05:55 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Bonjour doctissimi13, Alors je vais essayer de te répondre dans ton texte, mais avant cela il faut faire les rappels habituels : - Le matériel déjà installé est-il encore sous garantie ? Si oui, toute modification peut entrainer l'annulation des garanties de la part des constructeurs respectifs - La personne qui va intervenir sur les câblages, a t'elle les compétences suffisantes en électricité car cela peut engendrer des risques tant au niveau de la sécurité des personnes qu'au niveau des installations - Mes réponses, même si elles sont issues d'un professionnel en électricité ne m'engage en rien et toute intervention sur les installations est de l'entière responsabilité de celui ou celle qui les réalise
Je suppose que la proposition d'utiliser un FGBS-222 vient du tuto de Domotique-Store présent ICI |
Auteur: | doctissimi13 [ 17 Mai 2024 07:02 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Merci Fab-Rice , Oui le moteur et la carte de gestion sont tout neuf posé par un installateur BFT, je lui ferais posé aussi le module. Concernant le capteur externe j'ai cette référence: ELM_4HDTLF Capteur d'ouverture magnétique filaire compatible extérieur avec câble gainé de 3m A voir comment pouvoir l'installé. |
Auteur: | doctissimi13 [ 18 Mai 2024 18:28 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
Je suppose que la câblage avec le FGBS 222 doit ressemblé à ca avec l' ouverture piéton.
|
Auteur: | Fab_Rice [ 18 Mai 2024 19:01 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
Bonsoir, Oui ce schéma semble correct, je te conseil juste d'inverser les sorties du FGBS 222 pour que la sortie 1 attaque l'entrée 1 de la carte (plus simple pour l'utilisation). Ensuite une question me vient quand même étant donné que je n'ai pas encore utilisé de FGBS 222, l'état de ses entrées est il bien accessible depuis l'eedomus ? |
Auteur: | doctissimi13 [ 19 Mai 2024 12:12 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
C'est mieux comme ca?
|
Auteur: | doctissimi13 [ 19 Mai 2024 12:24 ] | ||
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL | ||
Voila ce que j'ai trouvé.
|
Auteur: | doctissimi13 [ 19 Mai 2024 12:39 ] |
Sujet du message: | Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL |
D'Après ce que je voie il Vault mieux que je connecte le capteur en IN1 pour une inclusion sécurisé ? |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |