QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Littlegunnm » 29 Nov 2015 10:20

Bonjour,

Je viens d'acheter les 2 modules suivants :
ZMNHJD1 - pour controler mon chauffage electrique
ZMNHAD1 - et mesurer sa conso

Ce sont les 1er modules de ce type que j'installe, j'ai donc quelques questions :
Le ZMNHJD1 à plusieurs entrées, de I1 à I3, est ce que je peux utiliser ces entrées pour contrôler en ON/OFF d'autres interrupteurs en plus du contrôle de mon chauffage sur les entrées Q/L/N

Je souhaite mesurer la consommation de mon chauffage avec le module ZMNHAD1, si j'ai bien compris je dois brancher la phase et le neutre sur les entrées L et N, mais je ne comprends pas comment utiliser les entrées Q et I1 à I3 (peuvent elles également me servir pour controler des interrupteurs en plus de la conso de mon chauffage ?)

Merci d'avance pour votre aide.
Littlegunnm
 
Messages : 98
Inscription : 28 Fév 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar chris-s » 20 Jan 2016 22:26

Bonjour,

Tu en es où avec le ZMNHAD1 ?
Le mien ne remonte aucune conso
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Littlegunnm » 20 Jan 2016 23:07

Tout fonctionne parfaitement, mon montage n'était juste pas correct...

est ce bien branché ? je peux poster le branchement si tu veux ?
Littlegunnm
 
Messages : 98
Inscription : 28 Fév 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar chris-s » 21 Jan 2016 07:11

Oui il est bien branché, il fonctionne à part la conso
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Littlegunnm » 21 Jan 2016 14:43

tu l'utilises pour quoi d'autres ?
Littlegunnm
 
Messages : 98
Inscription : 28 Fév 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar chris-s » 21 Jan 2016 17:22

Il est installé derrière un interrupteur mural de lumière
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar chris-s » 23 Jan 2016 10:45

J'ai trouvé le problème.
Par défaut, le polling situé dans "paramétrage expert" est désactivé par défaut pour ce périphérique.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Littlegunnm » 24 Jan 2016 20:20

rien compris ?
c'est a dire ?
Littlegunnm
 
Messages : 98
Inscription : 28 Fév 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar chris-s » 24 Jan 2016 20:51

Dans la page de configuration du périphérique, clique sur la petite flèche à gauche de "paramètres expert"
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Littlegunnm » 25 Jan 2016 11:47

le mien est réglé à 30sec, j'ai du le régler mais je ne m'en souvenais plus :x
Littlegunnm
 
Messages : 98
Inscription : 28 Fév 2015

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar Blieck1991 » 05 Mars 2020 11:29

Bonjour,

Je viens d'installer le module fil pilote ZMNHJD1 pour contrôler mes radiateurs électriques. Tout fonctionne très bien mais je souhaiterai connaître la consommation des radiateurs (ce qui n'est pas possible avec le module ZMNHJD1). J'ai vu qu'il était possible d'associer le module ZMNHJD1 avec le module ZMNHAD1 (module 1 relais). Quelqu'un a t-il un schéma de montage à me communiquer ?

Merci par avance.
Blieck1991
 
Messages : 1
Inscription : 05 Mars 2020

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar thrymartin » 05 Mars 2020 17:04

Ben ça par exemple !

j'ai posé ce genre de question récemment ici

sauf que ça ne concerne qu'un seul zmnhad1 : tous mes autres zmnhad1 fonctionnent normalement et renvoient la conso avec un pooling à désactivé, ce qui est normal (j'explique ensuite)

et ici tu m'ouvres une porte, mais malheureusement... ça reste donc incompréhensible :

Bref, par défaut, la conso instantanée n'a pas de pooling, puisqu'elle apparait ... quand elle change !
par exemple, éteint de puis X jours, ça marque 0 "depuis X jours" il suffit de rallumer et hop, ça indique la conso, idem quand ça s'arrête...
c'est la cumulée qui a un pooling (à 1h par défaut)

alors j'ai fait comme tu le suggères, et oui, mettre du pooling ça fonctionne, mais si on met 1h par exemple on peut toujours éteindre, ça indiquera toujours que ça consomme...pendant une heure
(je repete que mes autres modules zmnhad1 envoient l'info de conso des que ça change, avec pooling désactivé)
bref, c'est un pis aller

moi ce que j'aimerai c'est que ça fasse comme tous les autres modules (zmnhad1) et j'en ai un paquet et tous... indiquent la conso à jour, des qu'elle change, sauf 1

y a t il un parametre dans la prog z-wave qui concerne ça ? (envoi de l'info instantannée des qu'elle change) ?

NB : comme dit dans le message en lien, la cumulée fonctionne parfaitement

et PS : j'avais pensé à tout réinitialiser mais je ne suis pas sur place, en tout cas, j'ai eu je pense une mini panne de courant qui a tout rebooté (l'eedomus l'indique : "a démarré"), ça n'a rien changé. Si aucune commande z-wave n'existe pour régler ce probleme, ne restera que la réinitialisation du module... quand je serais sur place

merci si il y'en a qui peuvent éclaircir ce mystère, ou mieux, y parer...

PS3, je me répète dans tous les coins parceque j'ai remanié 5 fois le message et je suis fouilli, je le reconnais :-)
thrymartin
 
Messages : 965
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso

Messagepar thrymartin » 05 Mars 2020 17:32

au fait pour tes branchements zmnhad1, N reçoit tous les neutres, L la phase (secteur) et Q c'est la sortie phase de l'appareil a commander

pour les I, je ne les utilise pas sur qubino, je laisse la parole à ceux qui savent
(j'utilise les interrupteurs pour un va et vient sur fibaro sans neutre et il ya un parametrage z wave pour que ça fonctionne, deja dire si c'est un bouton poussoir ou une bascule etc. je suppose que c'est pareil pour qubino ?)
thrymartin
 
Messages : 965
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion


Retour vers Périphériques Z-Wave