Paramètres pour Fibaro Switch

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar Piper1 » 24 Avr 2018 12:57

Bonjour,

Ça doit être simple, mais là, je ne trouve pas...

J'ai 2 interrupteur placé à 2 endroits différents pour allumer une lampe, j'ai installé 1 modules Fibaro Double Switch 2 dans chacun des 2 interrupteurs, la lampe s'allume, tout fonctionne.
Dans les paramètres de chaque module, j'ai associé les 2 modules Zwave.

Toutefois j'ai régulièrement des notifications qu'un périphérique est inaccessible.

Dans les réglages Eedomus, comment doit régler les paramètres exactement pour une telle configuration ?
Est-ce qu'il est nécessaire de faire une règle, si oui, comment et quoi indiquer ?

Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
 
Messages : 20
Inscription : 30 Nov 2017

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar stef31 » 24 Avr 2018 13:09

Ce n'est pas normal que tu es des notifications de non communication pour ces deux modules s'ils fonctionnent.
Est ce que tu arrives à les commandes via la box?
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar Piper1 » 24 Avr 2018 19:30

Merci pour la réponse.

Oui, mais j'ai désactiver le noeud que j'avais entre les 2..
Maintenant tout fonctionne, sauf que selon l'interrupteur avec lequel on doit appuyer 2 fois pour allumer ou éteindre.
Je ne sais pas, c'est peut-être normal...
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
 
Messages : 20
Inscription : 30 Nov 2017

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar Flo » 25 Avr 2018 06:18

J’ai eu le même soucis il y a quelques jours et Rover a su me Répondre :

Pour ton problème d'interrupteur, c'est normal : il est nécessaire de modifier des paramètres z-wave suivant le type d'interrupteur (va-et-vient ou poussoir), c'est le paramètre 20.
Flo
 
Messages : 56
Inscription : 11 Avr 2018
Localisation : Bordeaux

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar Piper1 » 25 Avr 2018 13:48

Ah, très sympa, merci beaucoup ;)
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
 
Messages : 20
Inscription : 30 Nov 2017

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar Piper1 » 25 Avr 2018 19:22

Merci beaucoup Flo !
Ça fonctionne. Pour ceux qui cherche, chez moi, avec 2 modules et 2 interrupteurs pour la même lampe, le paramètre Zwave 20 doit être sur 1.
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
 
Messages : 20
Inscription : 30 Nov 2017

Re: Paramètres pour Fibaro Switch

Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 11:04

2 modules pour une même lampe ??!
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invité(s)