Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar anne-marie » 22 Avr 2017 20:48

Bonsoir
Cela fait 2 fois que j'observe ce problème alors que ce n'est jamais arrivé avant. Notre portail s'ouvre à chaque fois qu'il y a une coupure de courant
Ce soir, il y a eu une courte coupure EDF. Heureusement, je m'en suis aperçue tout à fait par hasard 1h après la coupure sinon le portail restait ouvert toute la nuit :cry:
Mon portail est connecté sur un double fibaro contact sec (FGS221). Un relai provoque l'ouverture, l'autre la fermeture. C'est un FGBS universel qui me donne l'état ouvert ou fermé du portail
Habituellement, je reçois un SMS lorsque le portail s'ouvre (quelque soit l'origine de l'action) mais là, aucun message. Même le FGBS restait au statut fermé. Il faut dire que le polling était sur 24h. Je l'ai modifié à 10 min.
Ma première question: Pourquoi cela n'arrive que maintenant alors que je n'ai jamais eu ce problème?
2 eme question: Sur ce module, y-a-t-il un paramètre qui permet de laisser le module dans l'état où il était avant la coupure?
Merci
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar vva » 22 Avr 2017 21:58

Bonsoir,

Il me semble que c'est le paramètre n°16:

Parameter No. 16 - Saving the state of the device after a power
failure. Fibaro Switch returns to the last position saved before
a power failure.
Default value: 1
Options for changing the parameter 0-1
0 - Fibaro Switch does not save the state after a power failure, it
returns to "off" position
1 - Fibaro Switch saves its state before power failure
vva
 
Messages : 386
Inscription : 12 Juin 2013

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar anne-marie » 23 Avr 2017 07:17

Merci vva
Effectivement, c'est bien le paramètre 16. Je ne l'avais pas vu. Sauf qu'il est déjà à la valeur 1.
Curieux.....
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar BingO » 24 Avr 2017 12:48

J'ai eu le même souci avec ma porte de garage dans les mêmes circonstances, mais pas équipée avec le même module.
Ca me l'a fait une ou deux fois et depuis plus rien...Vraiment bizarre.
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar krystyan » 29 Avr 2017 13:06

J'ai eu aussi récemment ce souci avec des FGS221 version 1.1 qui fonctionnaient en impulsion.
Je les ai remplacés avec des FGS 221 version 2.1 qui n'ont pas à priori ce problème et en plus ils renvoient bien leur état.
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar anne-marie » 29 Avr 2017 20:50

Ce n'est pas rassurant tout ça...
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77

Re: Mon portail s'ouvre lors d'une coupure de courant

Messagepar anne-marie » 02 Mars 2018 22:55

Je fais un lien vers ce post pour la continuité du sujet
viewtopic.php?f=5&t=6135&p=62330#p62330
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 40 invité(s)