Messagepar julien74 » 06 Août 2015 15:09

Bonjour,

Le sujet a été abordé, mais le problème c'est que le cablage indiqué ne suit pas la documentation du module fibaro

Donc en
* L & N du Fibaro, je branche ma phase et mon neutre afin de l'alimenter. Ca c'est ok
* en I: Fibaro indique de cabler une phase afin d'envoyer du courant dans les interupteurs, qui sortiront ensuite en Q1 et Q2. C'est là ou cela contredit ce qui est dit dans un autre thread sur le cablage ainsi que sur la doc presente ici: http://tutoriels.domotique-store.fr/cat ... l-etc.html
* en Q1, du coup je le cable sur mon entrée 3 ou 4 de ma partie BUS de mon freevia?

A chaque fois que j'ai tenté de ponter I et L sur le FGS221, j'ai fait disjonter chez moi. Je me dis donc que ca doit pas être ca.

Voilà je nage un peu....
(la config en mode contact sec du Fibaro est elle ok par contre).

Cordialement,
eeDomus+ / 4 modules zWave / smappee / 4 prises chacon / Netatmo / kit Philips Hue
julien74
 
Messages : 19
Inscription : 06 Août 2015
Localisation : Haute Savoie

Re: module FGS221 sur BUS de portail Freevia 300

Messagepar julien74 » 07 Août 2015 09:00

J'ai trouvé la solution:
Sur le freevia 300, la borne #3 envoit de la base tension
la borne #4 attend ce courant en base tension pour declencher l'ouverture et fermeture du portail.

Donc
le #3 du bus sur le port IN du Fibaro
le #4 sur le Q1 du Fibaro

Problème reglé.
eeDomus+ / 4 modules zWave / smappee / 4 prises chacon / Netatmo / kit Philips Hue
julien74
 
Messages : 19
Inscription : 06 Août 2015
Localisation : Haute Savoie

Re: module FGS221 sur BUS de portail Freevia 300

Messagepar val74 » 23 Nov 2015 10:24

Merci,
Je vais tester ça :)
val74
 
Messages : 1
Inscription : 23 Nov 2015


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)

cron