FGD-211 et entrée S2

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

FGD-211 et entrée S2

Messagepar yahyah » 19 Sep 2015 18:22

Bonjour,

Pour automatiser l'éclaire de mon couloir, j'ai installé un FGD-211 sur un va et vient avec des interrupteurs bistables.

J'ai réaliser le câblage sur le schéma expliqué sur le site suivant: http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... a-et-vient

=> l'allumage de la lampe via la box fonctionne, de même avec l'interrupteur branché sur S1 mais pas avec l'interrupteur branché sur S2.
- j'ai vérifié 10 fois le câblage
- j'ai inversé S1 et S2 et c'est toujours l'interrupteur branché sur S1 qui fonctionne
- j'ai essayé un deuxième module et toujours le même problème

Comment fais-t'on pour faire fonctionner l'entrée S2 ? Je n'ai rien trouvé dans les paramètres
yahyah
 
Messages : 17
Inscription : 04 Sep 2015

Re: FGD-211 et entrée S2

Messagepar eedomusbox » 20 Sep 2015 15:56

Salut, il me semble qu'il faut des interrupteurs poussoirs pour que cela fonctionne
eedomusbox
 
Messages : 894
Inscription : 12 Sep 2014
Localisation : 69

Re: FGD-211 et entrée S2

Messagepar tchex » 21 Sep 2015 08:46

Bonjour,

A mon avis, comme le dit eedomusbox, il te faut des interrupteurs monostables, car les modules renvoient les infos suivantes sur la seconde entrée :
1 x appui court
2 x appui court
3 x appui court
appuyé
relâché
cf post http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1714&p=15408&hilit=dimmer+S2#p15408

donc ça n'est pas compatible avec du bi-stable je pense.
tchex
 
Messages : 140
Inscription : 29 Nov 2012

Re: FGD-211 et entrée S2

Messagepar eedomusbox » 22 Sep 2015 09:52

eedomusbox
 
Messages : 894
Inscription : 12 Sep 2014
Localisation : 69

Re: FGD-211 et entrée S2

Messagepar yahyah » 22 Sep 2015 21:18

Bonsoir,

J'ai fait comme indiqué sur le tuto indiqué par Eedomusbox (relier les deux état des interrupteur sur la même entrée S1 ) et là ça fonctionnait une fois sur deux.
Mais lorsque le dimmer a été allumé par la box avecune puissance de 80 %, les deux interupteurs fonctionnent.

=> le problème est lié à la consommation ( ampoule à filament ), je referai des tests lorsque j'aurai acheté une ampoule led.
yahyah
 
Messages : 17
Inscription : 04 Sep 2015


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)