Pb thermostat SRT321

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Pb thermostat SRT321

Messagepar syrocket » 28 Mars 2015 11:18

Bonjour,

j’ai fait l’acquisition d’un thermostat SRT321 et Je l’ai inclus a l’eedomus + avec la fonction « L » du thermostat , pas de probleme !
j’ai également Inclus des module Fibaro FGS211 a ma box eedomus + puis après Associé les modules FGS211 au thermostat…
en suivant ce tuto : http://www.planete-domotique.com/blog/2013/04/08/pilotage-chauffage-avec-thermostat-secure-srt321/comment-page-1/
Jusque la tout fonctionne très bien , le thermostat commande bien mes modules FGS211...
Image

j’ai également fait une association_class au groupe 1,3,4 avec la box eedomus suivant http://doc.eedomus.com/view/Thermostat_%28HRT4-ZW_/_SRT321%29

Image

Mon Problème est que de temps en temps , lors du règle toute simple ou d’une modification sur le portail de la temperauture de consigne , celle ci n’est pas prise en compte …la valeur de consigne que je modifie passe bien en statut « en cours » mais quelques minutes plus tard revient a la temperature du thermostat actuelle !!!
Mais parfois la temperature est bien prise en compte …voici l’historique :
Image

est ce normal aussi cette matrice radio ? le thermostat est en rouge avec la box ??

Image


Auriez vous une idee de pouquoi une fois la température est bien prise en compte et parfois non ???

merci a tous pour votre aide