compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Messagepar bubu » 26 Sep 2014 10:17

Bonjour à tous,

Je viens de recevoir mon nouveau compteur NorthQ gaz... et ca ne marche pas franchement.
J'ai un compteur à gaz à impulsions magnétique 1 impulsions=10dm3.
-L'inclusion Z-wave marche très bien et le compteur est reconnu
-J'ai configuré le parametre N.2 du périphérique(Sensor type) avec la valeur 1 (magnetic meter).
J'ai une petite diode qui s'allume sur le NorthQ à chaque 10dm3
-j'ai inséré pulse factor, taille 4, valeur=10

Et j'ai des résultats étonnants. Pour faire mes tests, j'utilise un aimant. Chaque fois que je le passe devant le capteur, la diode verte s'allume. (c'est bon signe)
je fais 25 impulsions... et le compteur trouve 92,6m3 !! :shock:

D'autre part, la eedomus ne gère pas le cumul du compteur gaz, mais juste la valeure instantanée... dommage

Quelqu'un utilise-t-il ce compteur avec plus de succès que moi?

Merci beaucoup
bubu
 
Messages : 134
Inscription : 05 Sep 2014

Re: compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Messagepar bubu » 27 Sep 2014 07:52

Après exclusion et reset usine du compteur NorthQ, cela semble marcher.
Le pulse factor a été mis à 1000 (1impulsion=10dm3)

La remontée d'infos du compteur reste néanmoins assez surprenante. La valeur reçu est en m3/h. La question est: comment est calculée cette valeur. Est-ce que la eedomus attends 1 h pour calculer la valeur ou calcule la valeur instantanée (sachant que le compteur envoie une info toutes les 10 ou 15min si j'ai bien compris).
Ce qui voudrait dire que que si on consomme 0,5m3 de gaz en 15min, la valeur affichée serait de 2m3/h. Et cela expliquerait mes résultats.
Je viens de créer une "conversion en euros" avec un facteur 1 pour avoir un cumul... à suivre

Il serait vraiment judicieux d'avoir un retour du volume total consommé dans la eedomus...
bubu
 
Messages : 134
Inscription : 05 Sep 2014

Re: compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Messagepar hola123 » 31 Oct 2014 10:51

Bonjour bubu

As-tu réussi à obtenir les mesures correctement ? J'ai compris que ce composant enregistre en interne les mesures et est censé envoyer un cumul d'impulsions magnétiques ou autre chose à déterminer pour le silver spot quand on l'interroge.

J'ai reçu mon NQ-9121 hier et je l'ai collé sur mon compteur gaz (à priori non magnétique) en face du dernier chiffre rouge comme on peut le voir sur cette page https://benext.eu/shop/product_info.php?products_id=157.

J'ai vérifié que le paramètre 2 du type de sonde est à 2 pour "silver spot" car c'est la seule alternative au contact magnétique. J'ai fait un reset usine mais je n'ai pas positionné de pulse (est-ce utile dans mon cas ?).

La mesure reste bloquée sur 0 kWh. As-tu un conseil pour que j'obtienne des mesures enfin ?

Merci
hola123
 
Messages : 1
Inscription : 31 Oct 2014

Re: compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Messagepar bubu » 31 Oct 2014 14:01

Le pulse est important car il correspond a la valeur de chaque impulsion ou d'allumage de LED.
La eedomus ne recoit qu'une valeure de debit comme je disais initialement. Donc si on veut la valeur cumulee il faut creer une conversion en euros associé a un peripherique d'etat=1 et a la place des euros on met m3.
Et la ca marche.

Pour le pulse factor, la valeur d'usine etait bonne en fait chez moi. Mais au pire tu auras une valeur fausse si tu te trompes. Ton probleme vient donc d'ailleurs.

Il faut bien mettre la sonde en mode "optique" et non pas magnetic dans ton cas et brancher la sonde optique bien sur.
(Si ton compteur est magnetique, tu peux lire decu la valeur de l'impulsion)
Je pense que l'installation est delicate pour etre bien en face.
Pour savoir si ton probleme vient de l'installation, appuie sur le bouton du northQ et eclaire avec une lampe a led le capteur. Si ca marche, la diode du northq s' eclaire a chaque impulsion et ton soucis vient de l'installation du capteur.
Pour info, la valeur remonte toutes les 5 ou 10min par zwave...
bubu
 
Messages : 134
Inscription : 05 Sep 2014

Re: compteur de consommation gaz NorthQ NQ-9121

Messagepar Usman123 » 13 Mars 2015 11:06

:D :D je ne sais pas si c'est possible et si ça suit vraiment le rythme avec les temps de latence. Mais sinon il y a des petites mushroom LED très puissantes sur ebay pour une 40aine d'euros qui sont top en soirée !!
Usman123
 