par jluc2808 » 19 Mars 2023 18:55
2 tests séparés à faire :
le 1er (il me semble que c'est celui que tu as déjà fait, mais recommence) test des FGR223
- tu exclus tes FGR223
- tu refais une inclusion
- tu branches un interrupteur (n'importe) sur S1 et une lampe sur Q1
- tu paramètres l'inter si bi-stable ou monostable
- tu mets en paramétrage une durée de montée et descente à 10s (comme ça ca va s'éteindre seul)
- tu testes avec l'inter pour allumer et éteindre la lampe
- tu testes aussi les commandes depuis l'interface eedomus et les status qui devrait refléter la lampe
- tu recommences avec S2 et Q2 (si tu peux mettre 2 inters et 2 lampes c'est encore mieux)
le 2ème test - test des volets
- tu branches en direct le volet sur 1 interrupteur montée / descente sans le module
- tu testes la montée et la descente
si les 2 tests fonctionnent alors tu remets ton module avec le volet + inter sur le module
- tu lances une calibration, le volet doit monter / descendre ou le contraire
si ça ne marche pas c'est probablement que tu as un pb de neutre qui ne soit pas être le même entre le volet et le module (la phase étant diffusée par le module), si ton neutre au moteur, ne provient du même neutre (même disjoncteur) que le neutre de ton module, il est possible que cela entraine un différence de potentiel qui ne plaise pas à ton moteur de volet
-- il faut impérativement aligner les neutres sur les phases et avoir le même neutre qui désert le volet et le module FGR223.
dernière solution , tu as une masse quelque part ou un courant de fuite qui te plombes les commandes.
Pour la solution du neutre avec le même disjoncteur tu peux peut-être voir seul, pour le reste c'est avec un elec.