ThierryStrad a écrit:Je réactive ce post ancien :
Je tourne en rond. J'utilise le double switch Fibaro FGS-223.
Sur S1, la sortie d'un Va & Vient que l'on peut assimiler à un interrupteur bistable
S2 n'est pas câblé.
Q1 : Des lampes montées en // (normal !!)
Q2 : D'autres lampes montées en // et pilotée exclusivement par domotique (pas de push/bistable)
Je peux commander au va & vient la charge Q1
Je peux commander par domotique (PC, smartphone, alexa, etc ... la charge Q1
MAIS
si j'allume Q1 par domotique, et que j'éteins par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton
si j'éteins Q1 par domotique, et je le ré-allume par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton
C'est anormal, une seule fois devrais suffire !! Tout se comporte comme si FGS-223 se comportait non pas sur changement d'état du Va & vient, mais sur l'état (S1 On = lampe allumé. S1 Off = lampe éteinte)
Le paramètre 20 "Switch type" renvoie la valeur 2 : 2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
Des idées ?
si tu veux fonctionner en va et vient avec un bistable tu ne peux pas le faire avec un FGS223, S1 étant pour commander Q1 et S2 Q2 , il te faut un FGD212 pour cela.
ou alors il te faut que du monostable qui seront montés en série et alors tes 2 boutons vont être câblés sur la même entrée S1 pour Q1