Salut Si j'en crois mon contrat EDF et ma facture j'ai souscrit à12A Pourtant l'intensité souscrite remonté par mon modem teleinfo USB me remonte 60A. Lequel ment (je croise les doigts que ce soit le modem) ? Et, y-a-t'il un moyen de modifier l'intensité souscrite sinon ? Merci |
Auteur: | ARTNOW [ 25 Sep 2023 08:05 ] |
Sujet du message: | Re: Intensité souscrite |
Bonjour , c'est 12 Kw/h soit 12000 watts , donc 12000/230v =52 Ampères suivant la formule I=P/U |
Auteur: | opa95 [ 26 Sep 2023 08:57 ] |
Sujet du message: | Re: Intensité souscrite |
Bonjour ARTNOW et ftyteka
Juste une petite correction, venant d'un défaut d'ancien enseignant "C'est 12 kW (et no kW/h) soit effectivement 12 000 Watt". En fait, l'abonnement n'est pas 12 kW (puissance active), mais 12 kVA (puissance apparente). D'autre part, l'ampérage n'est pas calculé par Enédis avec 230 V, mais avec la valeur théorique de 200 V, d'où la valeur d'ampérage de 60 A (1200/200 = 60). C'est cette valeur d'ampérage qui sert de base à la limitation par le disjoncteur de tête ou le Linky. Des dépassements sont autorisés s'ils ne sont pas trop longs ni trop forts. Le puissance utilisable est limitée par le courant qui entre, correspondant à la puissance apparente, par exemple 1kVA, alors que la consommation facturée est le produit de la puissance active (kW) par la durée en heure (kWh), inférieure à la valeur apparente (kVAh) : le rapport des deux, compris entre 0 et 1) est le facteur de puissance ou cosPhi (cos(phi). Un radiateur ancien ("grille pain") à un cosPhi de 1 alors que les dispositifs électroniques, moteurs... ont des cosPhi inférieurs à 1. Bonne journée à tous |
Auteur: | ARTNOW [ 26 Sep 2023 09:09 ] |
Sujet du message: | Re: Intensité souscrite |
Salut OPA95 je confirme , c'est vrai que diviser par 200 v ne m'était pas venu naturellement , dans les années 80 quand j'ai passer mes diplômes ont avait du 215-220v |