Auteur:  blues [ 25 Oct 2014 14:43 ]
Sujet du message:  [Résolu] Mauvaise duplication actionneur HTTP et variables

Il semble y a voir un bug quand on duplique un actionneur HTTP utilisant des variables.
Je configure des actionneurs pour commnander des relais IPX800. J'ai l'IP de l'IPX qui ne change pas (VAR1) et le numéro (voire le type) de relais qui change sur chaque actionneur (VAR2).
Exemple pour envoyer des ordres de type http://192.168.2.99/preset.htm?set1=1 :
* Périphérique #1
Code : Tout sélectionner
Configuration :
[VAR1] = 192.168.2.99
[VAR2] = set1

Onglet "Valeurs":
Action "Relais OFF"
[URL] = http://[VAR1]/preset.htm
[Paramètres] =  ?[VAR2]=0

Action "Relais ON"
[URL] = http://[VAR1]/preset.htm
[Paramètres] =  ?[VAR2]=1

Si je duplique ce périphérique j'ai ceci :

* Périphérique #2
Code : Tout sélectionner
Configuration :
[VAR1] = 192.168.2.99
[VAR2] = set1

Onglet "Valeurs":
Action "Relais OFF"
[URL] = http://192.168.2.99/preset.htm
[Paramètres] =  ?set1=0

Action "Relais ON"
[URL] = http://192.168.2.99/preset.htm
[Paramètres] =  ?set1=1

Autrement dit, les paramètres sont proposés dans la configuration mais dans l'onglet "valeurs",les indications "[VARx]" sont remplacées par leur valeur... :crazy:

L'intérêt de cette duplication et justement d'avoir le comportement contraire. :evil:
En effet, pour chaque périphérique dupliqué je ne devrais avoir que la "VAR2" à changer en mettant par exemple "set2" ou "set3" ou encore "led3" pour une impulsion...

Le lien de ce topic a été envoyé au support...
Auteur:  blues [ 29 Oct 2014 19:30 ]
Sujet du message:  Re: [Résolu] Mauvaise duplication actionneur HTTP et variabl

Le problème a été résolu par le support. Les duplications gardent l'ensemble de la configuration désormais :thumbup:
Merci à eux.