Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
"zone de chauffage" Pb de reprise sur fermeture fenetre http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=9327 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | fred1964 [ 13 Fév 2020 07:52 ] |
Sujet du message: | "zone de chauffage" Pb de reprise sur fermeture fenetre |
Bonjour à tous, j'utilise la programmation "zone de chauffage" qui fonctionne très bien, je viens d'ajouter un capteur d'ouverture de fenêtre sauf qu'a la fermeture de la fenêtre la reprise de consigne n'est pas correcte. Le reprise se fait à 22° au lieu de reprendre la consigne qui était antérieurement à l'ouverture de la fenêtre.... est ce que quelqu’un aurait une idée ?? |
Auteur: | JuanMarco [ 13 Fév 2020 11:58 ] |
Sujet du message: | Re: "zone de chauffage" Pb de reprise sur fermeture fenetre |
Pas de soucis chez moi, dès que j'ouvre une fenêtre la consigne passe à "Désactiver" puis à la fermeture, la consigne passe d'abord à "Play" puis à sa valeur qu'elle avait aupravant... Je n'ai pas fait de programmation particulière hormis la sélection des fenêtres dans la rubrique "Couper le chauffage sur ouverture de" dans les paramètres de la Zone de chauffage. N'aurais-tu pas eu un changement de consigne pendant l'ouverture de la fenêtre ? Tu peux vérifier cela en consultant l'historique des changements d'état sur l'appli Android (peut-être aussi sur iOS) mais en tout cas pas sur un navigateur Web car l'historique n'y est pas disponible (comme l'accès au paramétrage depuis la fenêtre "Configuration des périphériques). |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |