Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Problème règle consigne sur radiateur et périphérique virtue http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=8904 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | mbpyzeron [ 27 Sep 2019 18:02 ] | ||
Sujet du message: | Problème règle consigne sur radiateur et périphérique virtue | ||
Bonjour a tous Nouveau sur le forum et novice en domotique, j'ai installé une box Eedomus pour piloter des chauffages électrique classique. J'ai installé un module qubino avec sonde ZMNHAD1 et j'ai créer des règles pour piloter les radiateurs en fonction des jours et des températures. Pour les jours , ca fonctionne très bien, par contre, la règle sur les consignes de température ne fonctionne pas (d'ailleurs dans le tableau de suivi des règles je vois aucun déclenchement dans le compteur) J'ai créer un périphérique virtuel pour régler 3 seuil: Hors gel, 16°C et 21°C Et j'ai créer des règles pour activer ou non les radiateurs en fonction de la consigne et de la t° mesurée mais ca ne marche pas. En pj photo d'une règle qui devrai s'enclencher toute les minute si la consigne est atteinte Merci d'avance a tous pour votre aide.
|
Auteur: | mbpyzeron [ 27 Sep 2019 18:38 ] |
Sujet du message: | Re: Problème règle consigne sur radiateur et périphérique vi |
je répond moi même a mon problème. Erreur de débutant: la règle ne peut avoir une consigne horaire et un critère EST MAINTENANT. le critère EST suffit. enfin ca marche comme ca. |
Auteur: | merguez07 [ 27 Sep 2019 19:34 ] |
Sujet du message: | Re: Problème règle consigne sur radiateur et périphérique vi |
bonjour mbpyzeron le critère horaire est à éviter pour ce type de règle (on sollicite inutilement la box) il te suffit de mettre "devient maintenant" pour voir ta règle se déclencher lorsque température devient > à consigne Cordialement |
Auteur: | thrymartin [ 28 Sep 2019 16:31 ] |
Sujet du message: | Re: Problème règle consigne sur radiateur et périphérique vi |
Ou pourquoi ne pas utiliser le thermostat virtuel qui s'installe avec la programmation "zone de chauffage" et tout à fait adapté aux modules/sonde ? |
Auteur: | clarinette49 [ 29 Sep 2019 17:10 ] |
Sujet du message: | Re: Problème règle consigne sur radiateur et périphérique vi |
Ca me semble plus judicieux, la doc est bien explicite sur le sujet. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |