Auteur: | Baba [ 03 Oct 2018 08:18 ] |
Sujet du message: | Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Bonjour, Le froid repointant son nez, je suis en train de revoir mes regles de chauffe. Je reflechie en ce moment à changer celle qui coupe directement le chauffage lorsque la porte fenetre s'ouvre par une qui coupe le chauffage lorsque la porte est ouverte depuis un moment. J'aurai tendance a passser par un capteur d'etat et une temporisation mais peut etre que quelqu'un aurait une solution plus simple. |
Auteur: | ElYoM [ 03 Oct 2018 10:56 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Hello, Une simple règle comme suit suffira : Nom Fenêtre restée ouverte Horaires Tous les jours | Toutes les heures | Toutes les minutes Critères Fenêtre | Est | Egal à | Ouverte ET Fenêtre | N'a pas | Changé depuis | 10 min (<-- par exemple) Actions Chauffage | OFF Avec ça, ça devrait fonctionner. |
Auteur: | Baba [ 03 Oct 2018 20:19 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Merci beaucoup ElYoM, c'etait tout bete ! Quand ma femme me dit que j'ai un esprit tordu... C'est juste dommage qu'on ai pas de valeurs entre 1min et 5min |
Auteur: | ElYoM [ 04 Oct 2018 02:22 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Pas de soucis, j'ai moi-même galéré sur ce genre de règle au début. Pas facile de se mettre à un système de règle littéral. ![]() Effectivement, il est dommage qu'il ne soit pas possible de définir soi-même les intervalles de temps. Espérons que cette doléance soit entendue par Connected Objects. |
Auteur: | rol [ 04 Oct 2018 08:35 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Salut, Si tu as une consigne de chauffage, c'est elle qu'il faut désactiver car elle risque de remettre en route le chauffage (ou radiateur) |
Auteur: | Baba [ 05 Oct 2018 09:45 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Bien vu ! Du coup je devrait mettre: si chauffage devient égal à on et fenêtre est égal a ouvert et fenêtre n'a pas changée depuis 1 min alors chauffage off Comme ca à chaque démarrage du chauffage on fait la vérification |
Auteur: | rol [ 05 Oct 2018 11:34 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Dans les paramètres de la consigne de la chauffage, tu as la possibilité de désactiver le chauffage sur ouverture d'une ou plusieurs fenêtres/portes. |
Auteur: | Baba [ 05 Oct 2018 17:41 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Uniquement dans les zones de chauffage à ma connaissance et je ne fonctionne pas avec |
Auteur: | rol [ 05 Oct 2018 18:07 ] |
Sujet du message: | Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min |
Oui effectivement, c'était au cas où ![]() |