Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Calcul de variation entre 2 relevés de T° http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=7087 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Jean4435 [ 30 Mai 2018 10:04 ] |
Sujet du message: | Calcul de variation entre 2 relevés de T° |
Bonjour, Je souhaite pouvoir faire une règle qui permettrait de déclencher une alerte si la T° dans une pièce varie rapidement de plusieurs degrés, par exemple pour détecter un début d'incendie. Je ne vois pas du tout comment m'y prendre. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci |
Auteur: | rover820i [ 30 Mai 2018 10:28 ] |
Sujet du message: | Re: Calcul de variation entre 2 relevés de T° |
Salut, Il te faut utiliser le script Math qui permet de faire des calculs mathématiques, et mettre ensuite ça dans une règle qui te permettra de contrôler ces données. Attention cependant, comparer deux valeurs proches ne te donnera probablement pas la fiabilité que tu cherches. Pour te donner un ordre d'idée, cet hiver j'ai testé une de mes sondes, qui est passée de l'extérieur (environ 5°) à l'intérieur (21°), il a fallu près de 10mn à la sonde pour arriver à 21°, ça augmentait de 1 à 2° par minute, des fois à peine plus. |
Auteur: | merguez07 [ 30 Mai 2018 10:43 ] |
Sujet du message: | Re: Calcul de variation entre 2 relevés de T° |
bonjour, je suis d'accord avec rover820i, détecter un début d'incendie à partir d'une sonde de température est selon moi une gageure. Si la température dans une pièce monte de plusieurs degrés suite à un incendie alors il y a forcément émanation de fumée et donc mieux vaut mettre un détecteur de fumée |
Auteur: | stef31 [ 30 Mai 2018 10:56 ] |
Sujet du message: | Re: Calcul de variation entre 2 relevés de T° |
En fait, il y a deux types de détecteur pour alerter d'un départ de feu : Les détecteurs de fumée et les détecteur d'incendie. Dans une cuisine, il est préconisé de placer un détecteur d'incendie plutôt qu'un détecteur de fumée. Si l'on prend le module de détection de fumée FIBARO, il peut aussi se configurer en détecteur d'incendie. Il ne détecte pas une variation de température entre deux intervalles de temps mais plutôt un franchissement de seuil de température. |
Auteur: | Jean4435 [ 30 Mai 2018 11:19 ] |
Sujet du message: | Re: Calcul de variation entre 2 relevés de T° |
Merci à tous les trois de vos réponses. Curieusement c'est justement parce que j'ai acheté le détecteur de fumée FIBARO que je me suis posé la question de savoir si je ne pourrais pas me servir de sa sonde de T° pour détecter un début de feu. Je ne savais pas qu'il pouvait aussi servir de détecteur d'incendie. En relisant la documentation (avec beaucoup plus d'attention que lorsque je l'ai reçu) je vois que les paramètres 2 et 30 sont à regarder avec attention. Je vais voir cela cet après-midi. Merci encore. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |