Bonjour,
J'ai acquis plusieurs modules thermostat On/Off encastrable Qubino (ZMNHID1) avec sonde de température intégrée afin de piloter mes radiateurs électriques. Tout se passe bien mais je trouve que la mesure de la température au niveau des radiateurs ne reflète pas correctement la température de la pièce du fait de la proximité de la sonde avec le corps de chauffe du radiateur et/ou le sol et le mur.

Pour améliorer ceci je souhaiterais effectuer un pilotage par sonde externe (oregon THGR 122 NX) or lorsque je tente de créer une nouvelle programmation "zone chauffage" il m'indique " Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation: Pilotage de chauffage".

Il me manque quelque chose ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Sébastien
Auteur:  Alphonse Magova [ 11 Déc 2017 01:43 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

Il faut que ta sonde et ton module soient bien configurés au niveau du paramètre "usage".

Il faut peut-être aussi que ton module qubino ne soit pas déjà associé à une zone de chauffage.
Auteur:  nicotse [ 11 Déc 2017 11:12 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

Merci pour ta réponse.

La sonde est bien associée à l'usage "Température" par contre au niveau du module qubino l'interface remonte 5 canaux liés au canal Thermostat :
- Canal Thermostat -> aucun sélecteur d'usage,
- Canal Température -> usage = "Température ambiante"
- Interrupteur I2 -> aucun sélecteur d'usage,
- Interrupteur I3 -> aucun sélecteur d'usage,
- Consommation -> aucun sélecteur d'usage,
- Mode -> aucun sélecteur d'usage.

Peut-être qu'un paramétrage spécifique du module qubino est requis ? je vais creuser dans cette direction.

Un avis ?
Auteur:  Alphonse Magova [ 11 Déc 2017 17:38 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

"Canal Thermostat" c'est lui qui actionne le chauffage? Genre On/Off? Ou c'est pour sélectionner la température de consigne?
Auteur:  nicotse [ 11 Déc 2017 21:36 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

Oui, le canal Thermostat permet de fixer la t°c de consigne par rapport au thermomètre intégré. Au final c'est quand même du On/Off.
La doc http://doc.eedomus.com/view/Module_thermostat_On/Off_encastrable_(ZMNHID1) indique différents modes mais ce n'est pas très clair pour un débutant...
Auteur:  Alphonse Magova [ 11 Déc 2017 22:49 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

Le problème c'est que le module fonctionne comme un thermostat à part entière, tu lui donne une température de consigne et c'est lui en interne qui gère le relais.
Comme tu ne peut pas gérer le relais directement par la box tu est coincé.

Attends un autre avis mais je ne pense pas que ça soit possible.
Auteur:  nicotse [ 12 Déc 2017 14:00 ]
Sujet du message:  Re: Programmation zone de chauffage impossible

J'ai peut être une piste de contournement qui consisterai à fournir au module qubino une mesure de température externe (Vu dans la doc qubino) : "Parameter no. 121 – Digital temperature sensor / setpoint selector => If digital temperature sensor is not connected, module can grab measured temperature from external secondary module".

Je vais creuser cette piste en soirée.