Auteur:  ali02 [ 11 Oct 2017 14:06 ]
Sujet du message:  couper chauffage avec ouverture porte

salut à tous.

Je viens d'équiper mon radiateur d'entrée avec un module qubino fil pilote. J'ai 2 portes dans cette entree équipées de detecteurs d'ouverture dio.

Je souhaiterais que mon radiateur se coupe quand j'ouvre mes portes d'entrées (jusqu'ici j'arrive à faire une règle qui fonctionne) cependant je voudrais introduire une contrainte de temps en plus pour que le module ne passe pas son temps a se couper a chaque ouverture.

Ainsi, je souhaiterais que le radiateur se coupe si une des portes reste ouverte plus de 30s par exemple.

J'ai tenté dans ma regle d'introduire un critere si detecteur n'a pas changé depuis 1mn ... mais ma regle ne se declenche pas.

Pouvez vous m'aider à resoudre ce probleme ?

Par avance merci.
Auteur:  rover820i [ 11 Oct 2017 14:44 ]
Sujet du message:  Re: couper chauffage avec ouverture porte

Salut,

L'utilisation du critère "n'a pas changé depuis 1mn" ne fonctionne qu'avec un critère additionnel horaire (par exemple tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes).
Il me semble que la programmation "zone de chauffage" permet la prise en compte de ces éléments directement, non ?
Auteur:  KikiFUNstyle [ 11 Oct 2017 15:06 ]
Sujet du message:  Re: couper chauffage avec ouverture porte

Je confirme ce que dis rover820i c'est possible depuis la programmation Zone de Chauffage

zone_chauff.PNG
zone_chauff
zone_chauff.PNG (39.66 Kio) Consulté 3290 fois


Il n'y a pas la tempo mais comme mon chauffage est de type fil pilote il utilise l'algorithme chauffage de l'eedomus
Auteur:  ali02 [ 11 Oct 2017 16:10 ]
Sujet du message:  Re: couper chauffage avec ouverture porte

merci pour vos reponses.

Comme ce sont des portes que j'utilise frequemment pour rentrer sortir ... ca risque pas de faire peter les plombs aux modules a force ?

et autre question, si j'ai fait une programmation horaire (genre confort -2 de 14h a 16h puis confort de 16h a 18h) et que j'ouvre ma porte a 15h59 et je la ferme a 16h01, le radiateur se rallumera en confort ou en confort -2 ?
Auteur:  rover820i [ 11 Oct 2017 16:58 ]
Sujet du message:  Re: couper chauffage avec ouverture porte

La programmation de chauffage permet de gérer automatiquement tous les cas de figure sans que tu aies à te préoccuper des détails. Elle gère en outre en fonction des coefficients la nécessité, ou non, de couper le chauffage et à quel moment ;)
Auteur:  KikiFUNstyle [ 11 Oct 2017 17:39 ]
Sujet du message:  Re: couper chauffage avec ouverture porte

ali02 a écrit:merci pour vos reponses.

Comme ce sont des portes que j'utilise frequemment pour rentrer sortir ... ca risque pas de faire peter les plombs aux modules a force ?

et autre question, si j'ai fait une programmation horaire (genre confort -2 de 14h a 16h puis confort de 16h a 18h) et que j'ouvre ma porte a 15h59 et je la ferme a 16h01, le radiateur se rallumera en confort ou en confort -2 ?

Ils ne faut pas que tu utilises le chauffage de cette manière mais plutôt comme un thermostat.
Tu peux oui définir des plages horaires pour mettre le 'thermostat' à une température.

Utilises la Consigne de Zone de chauffage tu as une option 'Reprendre' et "'Désactiver'
Capture.PNG
zone_de_chauffage
Capture.PNG (77.35 Kio) Consulté 3274 fois
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure