Auteur:  olaxi [ 30 Sep 2017 20:45 ]
Sujet du message:  Eedomus + IPX (retour état)

Bonjour,

Je voudrais utiliser mon eedomus pour faire fonctionner des points d'éclairage qui sont commandés par une carte IPX 800 V4.

J'ai bien comprit le système avec un actionneur HTTP, ça fonctionne sans soucis et inversement lorsque la lumière est allumée avec un interrupteur j'ai une règle push sur l'ipx qui met à jour l'état de l'actionneur http sur l'eedomus.

Mais quelques fois, la commande est envoyée par l'eedomus, via http mais l'ordre ne passe pas. l'état de l'actionneur (éclairage) passe à ON mais la lumière ne s'allume pas. (ou OFF mais ne s'était pas)

Pour régler le problème actuellement, j'ai ajouté un capteur http qui va rechercher l'état du relais dans le fichier statu.xml. et je crée 2 règles :

Si actionneur http relais 1 = ON et état relais 1 (capteur HTTP) = OFF : Action : actionneur http relais 1 ON.
Idem pour OFF mais état inverse.

Je trouve cela assez lourd à mettre en place si je veux le faire pour tout les relais.
Et moyennement efficace, car le contrôle ne se fait que toute les minutes. Donc, en cas de bug, il faudra attendre 1 minute pour que le contrôle d'état soit effectué.

Y aurait il moyen d'effectuer ce contrôle d'une façon plus légère et moin laborieuse ?

D'avance, merci pour votre aide

Olivier
Auteur:  merguez07 [ 01 Oct 2017 08:35 ]
Sujet du message:  Re: Eedomus + IPX (retour état)

Bonjour,
c'est vrai que ton histoire ressemble à une usine à gaz.
Je serais curieux de savoir pourquoi, suite à ordre Http, la commande ne passe pas à tous les coups. Est un pb du IPX ou est ce un Pb de l'Eedomus ? As tu essayé d'envoyer tes ordres HTTP par IFTTT pour voir s'il y a le même pb ?

Cordialement
Auteur:  influman [ 01 Oct 2017 11:12 ]
Sujet du message:  Re: Eedomus + IPX (retour état)

chez moi, aucun ordre http vers l'ipx800v4 ne se perd.
Etrange.
Auteur:  technoman63 [ 01 Oct 2017 13:38 ]
Sujet du message:  Re: Eedomus + IPX (retour état)

Problème dans le réseau ? cable routeur switch ?
Auteur:  blues [ 01 Oct 2017 15:02 ]
Sujet du message:  Re: temporisation alarme

Chez moi l'IPX800 v3 me fait la même chose.
Si on lance 3 ordres de suite via un scénario, il est fort probable que l'un d'entre eux parte en timeout.
J'ai essayé de passer en M2M mais ça peut bloquer aussi via les sockets si on gère mal les déconnexions.
J'ai acusé la box un temps mais ça le fait surtout avec ce périphérique...
Il faudrait que je me remette dessus car j'ai mes actionneurs de zones de chauffage au sol qui sont pilotés avec.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure