Auteur:  chris2b [ 06 Juin 2017 06:56 ]
Sujet du message:  Fermeture partielle des volets roulants

Bonjour , voila j'ai installé des roller shutter 2 /fgr222 sur des volets roulant avec en commande poussoirs Céliane , je voudrais savoir si il était possible et si oui comment programmer une fermeture partielle des volets ( pour qu'ils soient fermés mais avec le jour entre les lattes ) .
Merci pour votre aide ;) .
Auteur:  stef31 [ 06 Juin 2017 07:27 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Bonjour,

Il te suffit de créer un état avec l'onglet valeur. Au lieu de mettre 0 ou 100, tu indiques la valeur en % qui correspond à la fermeture partielle de tes volets.
Auteur:  technoman63 [ 06 Juin 2017 07:55 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

normalement les valeurs sont déjà créer dans ton module il suffit de cliquer sur ton volet roulant -> onglet VALEUR coché AFFICHE LES ACTIONS MASQUÉES -> Il reste plus qu'a soit tout sélectionné sur le coté pour les affichés ou alors juste sélectionné ce que tu as besoin a toi de voir. Pas besoin de plus. et pour les petits trou normalement la valeur est 10.
Auteur:  rover820i [ 06 Juin 2017 09:00 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Pense à faire un calibrage avant tout ;)
Auteur:  chris2b [ 06 Juin 2017 13:53 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Merci Pour vos réponses !! mais comment attribuer cette valeur à l'un des contact du Bp ( par exemple , état partielle attribué aux contact du stop de mon poussoir céliane volet roulant ) ?
Auteur:  rover820i [ 06 Juin 2017 14:16 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Pas possible sur le bouton poussoir ;)
Auteur:  chris2b [ 06 Juin 2017 15:12 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Il faut que je remplace mes mono-stable par des bi-stable ? poussoir par interrupteur ? si oui ok mais par la suite je procède comment ?
Auteur:  blues [ 06 Juin 2017 22:08 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Pour programmer, pas besoin d'un bouton !
S'il faut un bouton par état intermédiaire on ne s'en sort pas ! :D
Pour le faire à la main, on ouvre jusqu'à voir des trous et on appuie sur stop. Sinon, il y a la domotique et en appuyant sur icône sur PC/tablette/téléphone on déclenche un scenario qui le fait pour nous.
Sur le volet il faut bien sûr calibrer les valeurs intermédiaires pour avoir le bon résultat.
Auteur:  chris2b [ 07 Juin 2017 07:25 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

il n'est pas possible de configurer par exemple :
#1 : impulsion bp haut 0.5s ouverture du volet 100%.
#2 : impulsion bp bas 0.5s fermeture du volet 100%.
#3 : double impulsion bas fermeture du volet 90% .
il me semble avoir lu quelque pars que c'était possible , peut être sur la notice du module fgr-222 il faut que je la retrouve .
Car mon client voulais la domotique sur ces volets , donc je lui est installé ça , mais une fois l'installation fini , il me demande de pouvoir effectuer cette commande comme sur son ancien volet sans fil Somfy , effectivement sur le bp sans fil Somfy il y a déjà une programmation , montée ,descente ,stop et programmation d'une position préférée sur deuxième appuis du stop .Je voudrais reproduire la même chose .
Svp .
Auteur:  chris2b [ 07 Juin 2017 07:48 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Je viens de trouver ça : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
Auteur:  chris2b [ 07 Juin 2017 07:49 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Je viens de trouver ça : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
Auteur:  chris2b [ 09 Juin 2017 06:40 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Personne n'aurait la solution ? :( :(
Auteur:  stef31 [ 09 Juin 2017 06:49 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Le tutoriel que tu as mis en lien ne s'adapte qu'à la box FIBARO.

La fonction "My" que ton client utilisait précédemment est reproductible facilement avec une télécommande dissociée de l'interrupteur des volets.
Il te faut abordé le problème différemment et proposer à ton client de créer un scénario qui gère la position de plusieurs volets via une même télécommande. Si tu cherches à reproduire exactement le même fonctionnement qu'avant, il te faut retourner avec des commandes RTS et un RFXCOM mais tu n'auras pas de retour d'état sur la box.
Ce qui se comprend, c'est que ton client veut pouvoir interagir avec son installation domotique sans avoir à prendre systématiquement une tablette ou un smartphone. La solution de la télécommande me parait acceptable.
Auteur:  nicop [ 18 Sep 2017 10:34 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Bonjour,

J'ai installé un Fibaro FGR-222 derrière un interrupteur monostable, utilisé avec une Eedomus+

Pour les valeurs, il a fallu que j'inverse et mettre 0 pour Ouvert et 100 pour Fermé.

J'ai tenté de mettre une valeur 90 pour laisser un peine de jour mais ça ne fonctionne pas. J'ai testé aussi la valeur 50 pour fermer à moitié le volet mais ça ne fonctionne pas.

Faut-il agir sur un autre paramètre pour obtenir autre chose que Ouvert/Fermé ?
Auteur:  rover820i [ 18 Sep 2017 21:31 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Salut,

Si tu as du inverser les valeurs c'est que ton module est monté à l'envers !

Modifie ton câblage qui est erroné...

Ensuite tu devras faire un calibrage du module pour pouvoir utiliser le positionnement intermédiaire.
Auteur:  blues [ 18 Sep 2017 22:34 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Tout pareil. [WINKING FACE]
Calibrage facile en fermant puis ouvrant totalement le volet (avec l'interrupteur) juste après avoir remis le courant.
Auteur:  rover820i [ 19 Sep 2017 05:22 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

blues a écrit:Tout pareil. [WINKING FACE]
Calibrage facile en fermant puis ouvrant totalement le volet (avec l'interrupteur) juste après avoir remis le courant.

Non il y a un paramètre pour calibrer les volets :)
Auteur:  nicop [ 19 Sep 2017 10:19 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

rover820i a écrit:Ensuite tu devras faire un calibrage du module pour pouvoir utiliser le positionnement intermédiaire.


Bonjour,
Comment fait-on ça ?
Auteur:  rover820i [ 19 Sep 2017 10:49 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

nicop a écrit:Bonjour,
Comment fait-on ça ?

Dans les paramètres z-wave de ton module > command_class_configuration > configuration_set > paramètre 29 > taille 1 > valeur : 1

Enregistre, ton volet va se calibrer tout seul, ne touche surtout à rien.
Auteur:  nicop [ 20 Sep 2017 09:00 ]
Sujet du message:  Re: Fermeture partielle des volets roulants

Merci, je regarde ça ce soir.
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure