Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Problème zone de chauffage et ouvrant
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=3517
Page 1 sur 1
Auteur:  Timon [ 27 Déc 2015 22:10 ]
Sujet du message:  Problème zone de chauffage et ouvrant

Bonjour,

je poste içi un problème que je rencontre depuis plusieurs semaines et que je n'explique pas.

J'utilise l'agenda pour programmer plusieurs zones de chauffage, une pour chaque chambre.
Chaque chambre possède un radiateur piloté par un qubino et un velux avec un détecteur d'ouverture.
Chaque chambre a donc sa zone de chauffage avec programmé le qubino + le détecteur d'ouverture pour couper le chauffage en cas d'ouverture.

Mon problème est le suivant : quand j'ouvre le velux pendant une phase de chauffage, le radiateur se coupe bien, mais se rallume peu après même si le vélux est encore ouvert !

Ci-joint des captures de :
programmation d'une piece
les changements d'états de l'ouvrant (encadré rouge la periode où le vélux est ouvert)
les changements d'états du radiateur (encadré rouge la periode où le radiateur devrait être éteint car le vélux est ouvert).

Si besoin d'éléments supplémentaires ne pas hésiter.

Merci par avance !

Sylvain.

Pièces jointes:
programmation_zone_de_chauffage.png
programmation_zone_de_chauffage.png (53.68 Kio) Consulté 4829 fois
radiateur2.png
radiateur2.png (66.55 Kio) Consulté 4829 fois
radiateur1.png
radiateur1.png (69.56 Kio) Consulté 4829 fois
velux.png
velux.png (65.39 Kio) Consulté 4829 fois
Auteur:  Madoma73 [ 28 Déc 2015 08:57 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

Il faudrait aussi le screenshot de ta consigne de chauffage, qui devrait montrer une désactivation quand le velux est ouvert.
Auteur:  Timon [ 30 Déc 2015 14:48 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

Bonjour Madama,

j'ai tardé à te répondre parce qu'il se passe quelque chose que je ne m'explique pas...
Des semaines que cela ne fonctionne pas et maintenant que j'en parle tout est ok...

Je laisse tourner encore quelques jours et reviendrait avec des screenshots complets si le problème ressurgit.

Merci encore pour la réponse rapide.

Sylvain.
Auteur:  Madoma73 [ 30 Déc 2015 18:26 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

c'est mon fluide qui fait ça, avec ma femme c'est pareil, avec elle ça ne marche jamais et dès que je fais la même chose, ça tombe en marche ! :mrgreen:
Auteur:  Timon [ 03 Jan 2016 10:22 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

Et voilà que ça recommence ! Pris sur le fait ! Ce matin j'ai une pièce qui a mal fonctionné.

Ci-jointes les captures des historiques de :
Consigne pièce
Etats du pilotage du radiateur
Etats de l'ouvrant

J'ai peut-être un début de réponse !
Dans une autre pièce cela à bien fonctionné. La différence se trouve dans les informations envoyées par le détecteur d'ouverture, chez moi en Zwave.
Le détecteur de la pièce en défaut n'a pas envoyé son état "ouvert" lorsque j'ai ouvert le vélux. On voit dans la capture que son état n'est envoyé que pendant ses phases de réveil pour signaler que le détecteur est fonctionnel ("WakUP") ! Il manque l'état ouvert envoyé en "Physique" !
Si le problème vient effectivement de là ce serait un problème radio mais l'eedomus devrait être capable d'utiliser l'état "Ouvert" envoyé en "WakeUP" malgré tout.

Si quelqu'un a une autre idée je suis bien entendu preneur.

Sylvain.

Pièces jointes:
Velux.png
Velux.png (21.49 Kio) Consulté 4752 fois
Radiateur.png
Radiateur.png (36.75 Kio) Consulté 4752 fois
Consigne.png
Consigne.png (28.04 Kio) Consulté 4752 fois
Auteur:  blues [ 03 Jan 2016 18:25 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

Je suis curieux de voir si la fonction "reprendre" fonctionne dans ce cas. L'ouverture de l'ouvrant positionnant la zone en "désactivée" et la fermeture effectuant une reprise du chauffage... Pour ma part, via des règles, programmation, etc., ça reprend bien l'ancienne valeur mais la zone de chauffage semble être toujours en pause... il faut resélectionner une température via l'interface pour reprendre vraiment... :-(
Auteur:  influman [ 03 Jan 2016 19:32 ]
Sujet du message:  Re: Problème zone de chauffage et ouvrant

La programmation proposée par eedomus est prévu pour des capteurs d'ouverture qui fonctionnent bien :D
Essaye un changement de piles et un exclusion\reinclusion.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure