Bonjour à tous, je possède deux radiateurs type convecteur avec un module Fibaro et un autre avec un module Qubino Fil pilote.
J'ai créé deux zones de chauffage pour la chambre et pour le salon. Ces deux zones possèdent deux sonde (oeil Fibaro) permettant de relever la température.
J'ai donc appliquer le tuto sans prendre en compte les ouvrants étant donné que je n'ai pas de détecteur sur mes portes fenêtres.
Mais je remarque que les règles associées ne se déclenchent jamais et je ne comprends pas pourquoi. Je vous mets donc mon paramétrage :
Je reprends les étapes dans le même sens que ton article :
- Zone de chauffage correspond à ma chambre, j'ai un module par radiateur :
- Et voici les valeurs liées au module dans cette même zone (paramétrage auto) :
- Phase chauffage configurée comme sur ces images :
Avec les valeurs associées :
je ne gère donc pas les ouvrants.
- Ensuite je vais prendre un seul exemple (la config de la phase confort et de la consigne associée) :
la config
la consigne
Avec tout ça, l'état de phase chauffage ne change jamais dans la chaufferie ... En gros je pense que rien ne marche et que quelquechose doit mettre la bringue dans tout ça ....
Un avis ??
Merci pour vos retours