Bonjour,
Avec une prise gigogne Everspring (AN158) je mesure la consommation TV. Le soir, j'éteint la télé, et ma règle dit quand consommation devient maintenant inférieur à 90W alors allume lumière couloir.
Cela fonctionne très bien en temps normal.
Par contre depuis quelques jours je perds de temps à autre la communication avec cette prise, et parfois elle se rétablit vers 4h du matin par exemple... et du coup ma règle se lance et allume la lumière en pleine nuit !

Je cherche à mettre un moyen de désactiver la règle si le préiphérique ne réponds pas mais je ne trouve pas de solutions. A priori la communication n'entre pas dans les critères.

Avez vous une idée ?

PS : en attendant j'ai relancé une optimisation radio :-)
Auteur:  Madoma73 [ 05 Juil 2014 16:00 ]
Sujet du message:  Re: Désactiver une règle sur perte de communication d'un pér

Il y a une solution, c'est un peu alambiqué.
Tout d'abord, tu définis un groupe aux règles que tu souhaites désactiver. Pour ce groupe, tu coches l'option Widget. Ca va te créer un périphérique nommé comme le groupe qui te permet d'activer/désactiver ce groupe de règles.

Ensuite,
tu crées une règle sur ta prise, avec la condition: n'a pas contacté le serveur depuis....
et comme action, la désactivation de la règle via le nouveau périphérique qui est apparu.
Auteur:  nash68 [ 06 Juil 2014 10:03 ]
Sujet du message:  Re: Désactiver une règle sur perte de communication d'un pér

Super merci !
En fait je ne savais pas que l'on pouvait mettre dans les critères n'a pas contacter le serveur depuis xxx

Je viens de comprendre que les menus déroulants modifient les actions possibles selon les items choisi (est maintenant, devient.... et surtout :n'a pas )!

Chouette. Du coup j'ai plein d'autre trucs à explorer...