Auteur:  tyrell [ 24 Oct 2013 22:16 ]
Sujet du message:  Comment gérez vous le chauffage par fil pilote?

bonjour à tous,
petit à petit mon installation se fait,
n'étant pas doué en programmation ça avance doucement mais ça avance.
toutefois je bute un peu sur le chauffage, je ne sais pas trop comment m'y prendre. :oops:
comment gérez vous le chauffage des chambres équipées de radiateurs avec fil pilote?
les modules sont installés et ils fonctionnent.
merci pour votre aide je ne sais par ou commencer et mes tentatives sont pas terrible :roll:
Auteur:  jcmontigny [ 25 Oct 2013 07:11 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

Bonjour Tyrell

Sujet déjà traité sur ce Forum, voici un lien utile:

http://maison-et-domotique.com/books/zw ... radiateur/

Bonne installation!
Auteur:  Nico33 [ 25 Oct 2013 12:47 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

Bonjour,
J'ai suivi ce tuto dans un premier temps ce qui m'a permis de gérer d'un seul coup tous les chauffages de la zone de vie avec les 4 modes. (module FGS221)
Mais je vais faire évoluer ça en utilisant la programmation de l'eedomus pour le chauffage.
Je ne vais donc plus utiliser qu'un des 2 contacteurs du FGS221 pour avoir soit confort, soit hors gel et laisser l'eedomus entièrement gérer.
Cette solution me semble complètement autonome.
A suivre
Auteur:  tyrell [ 25 Oct 2013 18:47 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

bonjour,
merci de prendre le temps de me répondre,
en faite est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de programmation effective d'une pièce avec les fonctions eco/ hors gel/confort, j'aimerai ajouter la pause fenêtre ouverte mais comme j'arrive déjà pas à faire quelque chose qui marche :oops:
enfin je continue a chercher...
merci
Auteur:  domaboul [ 26 Oct 2013 11:06 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

Regarde les reponses que j avais mis la :
viewtopic.php?f=18&t=918#p4532

Un etat virtuel fenetre qui met en pause le chauffage.

Pour gerrer le chauffage (eco, hors gel, chauffe...) je passe par l agenda.
Je te mettrai des copie d ecran si tu veux
Auteur:  tyrell [ 27 Oct 2013 15:22 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

merci domaboul,
en effet quelques imprimés écrans de l'agenda et de la façon d’on sont coordonnés les fonction du pilotage me permettrai de voir ce que je ne comprend pas.
merci beaucoup pour ton aide
:mrgreen:
Auteur:  Nico33 [ 27 Oct 2013 20:04 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

Pour ma part, je viens donc de mettre en oeuvre la solution de gestion par l'eedomus avec sa programmation chauffage.
Je n'ai donc utilisé qu'un seul relai du FGS221 avec une diode raccordée dessus pour mettre en arrêt le chauffage et non pas en ECO.
Dans la déclaration de l'usage, il y a maintenant : chauffage (fil pilote simple). Cela à inverser automatiquement l'état. En effet, le mode confort est la non alimentation du fil pilote. L'arrêt est l'envoi que d'une partie de la sinusoide (donc via la diode). Si je n'avais pas mis de diode (donc sinusoide complète), ça aurait été le mode ECO.
Puis on l'associe à la programmation et tout le reste est automatique.
A voir dans le temps comment cela se comporte.

Du coup, j'ai pu automatiser le sèche serviette électrique de la salle d'eau avec le relai restant du FGS221 :lol: A nous les serviettes chaudes le matin en sortant de la douche !!!!!
Auteur:  domaboul [ 28 Oct 2013 10:44 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

j'ai crée des regles par "moments" pour utiliser l'agenda :
ScreenShot001.png
ScreenShot001.png (15.03 Kio) Consulté 8232 fois


et ensuite chaque regle verifie les fenetre et le moment de la journée pour s'enclencher
ScreenShot004.png
ScreenShot004.png (48.83 Kio) Consulté 8232 fois

ScreenShot005.png
ScreenShot005.png (44.73 Kio) Consulté 8232 fois
Auteur:  tyrell [ 28 Oct 2013 17:00 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

:D merci beaucoup
Auteur:  Jmorize [ 28 Oct 2013 20:42 ]
Sujet du message:  Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?

Pareil.. Grâce a ton intervention je comprends mieux comment gérer certaines actions sur ma box
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure