Salut à tous.

J"ai trois radiateurs que je cherche à délester en fonction de l'énergie disponible sur les panneaux photovoltaïques.

J'ai une pince ampèremétrique Shelly sur du mono qui me remonte toutes les minutes ma conso. Si conso négative cela signifie surplus et je souhaiterais donc allumer un radiateur puis deux puis trois en fonction de l'énergie disponible. J'ai testé l'extension de de délestage disponible sur le store mais cela 'e fonctionne pas je pense que le problème vient du faite que ma valeur et negative. Une idée ? J'aimerais que si j'ai 1000w de dispo donc -1000 alors je puisse allumer un radiateur un deuxième si -2000 et un troisième si moins -3000.


Le problème c'est que la surproduction varié en fonction ded radiateurs mais du reste aussi !

Merci pour vos idées
Auteur:  opa95 [ 15 Sep 2024 22:13 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Bonsoir ghisleghis
ghisleghis a écrit:Salut à tous.

Jia trois radiateurs que je cherche à délester en fonction de l'énergie disponible sur les panneaux photovoltaïques.

J'ai une pince ampèremétrique Shelly sur du mono qui me remonte toutes les minutes ma conso. Si conso négative cela signifie surplus et je souhaiterais donc allumer un radiateur puis deux puis trois en fonction de l'énergie disponible. J'ai testé l'extension de de délestage disponible sur le store mais cela 'e fonctionne pas je pense que le problème vient du faite que ma valeur et negative. Une idée ? J'aimerais que si j'ai 1000w de dispo donc -1000 alors je puisse allumer un radiateur un deuxième si -2000 et un troisième si moins -3000.


Le problème c'est que la surproduction varié en fonction ded radiateurs mais du reste aussi !

Merci pour vos idées

As-tu essayé de changer le signe avec "Calcuator"? :)
Auteur:  ghisleghis [ 16 Sep 2024 09:11 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Merci pour ton retour. En fait, ma consommation en cours peut être positive ou négative. Si elle est négative, cela signifie que je produis de l'électricité. Si elle est positive, c'est que je consomme EDF. À partir du moment où je passe à 1 W, donc une valeur positive, j'aimerais que mes trois radiateurs soient délestés les uns après les autres : d'abord un premier radiateur en le délestant, puis, si on n'est toujours pas bon, une minute après, délester le second, et si ce n'est toujours pas suffisant, délester le troisième puis les réallumer en fonction de l'énergie disponible.

J'ai essayé avec une règle mais problème également.
Si seche serviette sur CONFORT et consommation inférieur à -1600w alors radiateur cuisine ON mais le problème est que le radiateur cuisine passe sur ON immédiatement car il pense que la puissance est dispo car la consommation réel n'a pas encore prise en compte le seche serviette de 850w (il faut une minute). Si je mais autorisé le réenclenchement au bout d'une minute cela ne fonctionne pas. Je pourrais mettre 5 minutes mais je ne suis plus vraiment en temps réel.
Auteur:  opa95 [ 16 Sep 2024 09:45 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Bonjour ghisleghis
ghisleghis a écrit:Merci pour ton retour. En fait, ma consommation en cours peut être positive ou négative. Si elle est négative, cela signifie que je produis de l'électricité. Si elle est positive, c'est que je consomme EDF. À partir du moment où je passe à 1 W, donc une valeur positive, j'aimerais que mes trois radiateurs soient délestés les uns après les autres : d'abord un premier radiateur en le délestant, puis, si on n'est toujours pas bon, une minute après, délester le second, et si ce n'est toujours pas suffisant, délester le troisième puis les réallumer en fonction de l'énergie disponible.

J'ai essayé avec une règle mais problème également.
Si seche serviette sur CONFORT et consommation inférieur à -1600w alors radiateur cuisine ON mais le problème est que le radiateur cuisine passe sur ON immédiatement car il pense que la puissance est dispo car la consommation réel n'a pas encore prise en compte le seche serviette de 850w (il faut une minute). Si je mais autorisé le réenclenchement au bout d'une minute cela ne fonctionne pas. Je pourrais mettre 5 minutes mais je ne suis plus vraiment en temps réel.

En fait, l'eedomus n'est pas vraiment adaptée pour faire du temps réel, à part avec des règles, les temps de réponse se comptent plutôt en minutes (1 ou 2).
Pour le délestage (ou le "relestage") il faudrait compter des délais de l'ordre de 2 à 3 minutes :
1 pour s'apercevoir que la conso est positive, 1 pour que l'action soit prise en compte et 1 pour vérifier la conso mise à jour.
D'autre part, si tu mets des seuils à 1 watt, ça va bien osciller et ce n'est pas nécessairement génial pour les appareillages électriques : il faut accepter une faible consommation chez enedis, le seuil devrait plutôt être de l'ordre de 100 Watts ou alors anticiper quand la production commence à chuter (si elle est <500 W, éteindre un radiateur...). D'autre part, il faudrait sans doute lisser un peu la production (cf forum) pour éviter les problèmes liés aux nuages... :)
Auteur:  ghisleghis [ 16 Sep 2024 09:57 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Merci pour le mot "relestage" (je ne le connaissais pas). :D De toute façon, ma pince ampèremétrique met une minute à remonter les infos. Je prends note pour les appareils qui redémarrent en permanence (usure prématurée, pic de consommation au démarrage).
Auteur:  opa95 [ 16 Sep 2024 10:09 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

ghisleghis a écrit:Merci pour le mot "relestage" (je ne le connaissais pas). :D De toute façon, ma pince ampèremétrique met une minute à remonter les infos. Je prends note pour les appareils qui redémarrent en permanence (usure prématurée, pic de consommation au démarrage).

Le mot "relestage" n'existe pas (il faudrait probablement dire "réalimentation", mais "relestage" c'est plus court et significatif; le verbe "relester" a déjà été utilisé (Wikipedia) dans ce sens, sinon ça sert pour lester de nouveau une ligne de pêche ou un bateau : ce n'est pas valide au Scrabble. :)
Auteur:  Fab_Rice [ 16 Sep 2024 18:56 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Bonsoir,
Idéalement, ne faudrait il pas aussi une mesure directe de la production photovoltaïque ?
Là on pourrait mettre en place des règles et peut être simuler un "routeur" d'énergie.
Auteur:  opa95 [ 16 Sep 2024 19:04 ]
Sujet du message:  Re: Délestage radiateurs photovoltaïque pince ampèremétrique

Bonsoir
Fab_Rice a écrit:Bonsoir,
Idéalement, ne faudrait il pas aussi une mesure directe de la production photovoltaïque ?
Là on pourrait mettre en place des règles et peut être simuler un "routeur" d'énergie.

Pour éviter les problèmes liés aux délais, il faudrait avoir une petite batterie tampon qui permette d'avoir une réserve d'absorption ou d'émission d'environ 10 minutes (ou plus) et de la maintenir à demi chargée. :)