Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

"Alarme" coupure chauffage
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=11135
Page 1 sur 1
Auteur:  Sylvain [ 12 Déc 2021 12:17 ]
Sujet du message:  "Alarme" coupure chauffage

Bonjour,
je voudrais crée un "alarme", de coupure chauffage !
En gros je voudrais que je reçoive une alerte (sms, clignotement lampe, annonce sonore, ect ...) lorsque la T° d'une pièce est de 3°C en dessous des consignes de T° de la pièce et que le chauffage soit allumé.
Car mon fils de 3 ans joue souvent avec les interrupteur des convecteurs électrique !
Installation du moment :
- Convecteur électrique piloté par prise Fibaro Wall Plug
- Mesure T° Fibaro Motion Sensor
- Capteur de fenêtre Fibaro Door/Window
- Programmation et planification du chauffage sur EEdomus.sécure
Auteur:  opa95 [ 12 Déc 2021 15:53 ]
Sujet du message:  Re: "Alarme" coupure chauffage

Bonjour Sylvain
Tu crées un état à Talarme = Tconsigne - 3 (utiliser calculator ou calcul simple).
Puis une règle avec toutes tes conditions (éventuellement 2 si la combinaison est trop compliquée).
Pour calculator, tu mets dans XPATH device(id_Tconsigne) - 3.
Pour calcul_simple (version 1.6) VAR1 = id_Tconsigne et VAR2 = id_Tconsigne:1:-3 c'est à dire gain 1 et offset -3. La version 2 n'obligera pas à remplir VAR2, mais le développement est encore en cours de fignolage.
:)
Auteur:  Sylvain [ 13 Déc 2021 13:26 ]
Sujet du message:  Re: "Alarme" coupure chauffage

Merci pour l'info !
Mais je crois que je ne comprend pas un truc car je bloque

J'ai fais ça avec calculator:

Image

Et cela en programmation (et c'est que ça bloque !) :

Image


:shock: :? :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?: :?: :?:
Auteur:  opa95 [ 13 Déc 2021 13:43 ]
Sujet du message:  Re: "Alarme" coupure chauffage

Bonjour Sylvain
Il faut remplacer id_Tconsigne par le code API de ta température de consigne xxxxxxxx.
Je ne suis pas sur que la fréquence de requête 0,5 marche essaye 1.
Dans la règle, il faut préciser par rapport à quel capteur tu fait la comparaison.
Tu aurais pu mettre aussi dans calculateur
device(id_température)-device(id_Tconsigne) (avec la même remarque que ci-dessus) et comparer dans la règle à la valeur -3.
:)
Auteur:  Sylvain [ 13 Déc 2021 14:19 ]
Sujet du message:  Re: "Alarme" coupure chauffage

Je comprend de moins en moins !
Maintenant j'ai un message d'erreur de calcul, (voir en haut de l'image)
J'ai remplacer comme tu m'a dit le id_Tconsigne par le code API de la T° de consigne de la chambre (ici fictif sur la capture d'écran !)

Image

Et je ne sais toujours pas quoi mettre dans ma règle d’alerte T° (ici en rouge)

Image

A moins que je me fourvoie complètement dans ma logique !!
Auteur:  opa95 [ 13 Déc 2021 15:10 ]
Sujet du message:  Re: "Alarme" coupure chauffage

Bonjour Sylvain
Tu peux choisir "supérieur au périphérique" et cocher le périphérique "Température_mesurée".
ou bien tu mets device(id_température)-device(id_Tconsigne) dans calculator et
dans la règle : "inférieur à" et -3
:)
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure