Auteur: | jm35 [ 24 Oct 2021 14:54 ] |
Sujet du message: | macro actionneur et zone de chauffage |
bonjour, j'ai créé un actionneur avec "usage" = "chauffage" avec les macro de 0% à 100% j'ai créé des planifications qui changent la température de consigne de la zone de chauffage en fonction du jour et de l'heure j'ai créé une zone de chauffage (temp intérieure, extérieure, actionneur, C=0.6 et T=0.01) lorsque la température mesurée ou la température de consigne change : - l'actionneur affiche la valeur correcte de % (calculé par la zone de chauffage PID) - l'actionneur passe à ON ou OFF selon le delta de température mais, le problème = les macros associées à l'actionneur lié à la zone de chauffage ne sont jamais lancées et donc l'actionneur reste continuellement à ON. Pouvez vous svp m'aider Avec mes remerciements |
Auteur: | opa95 [ 24 Oct 2021 18:47 ] |
Sujet du message: | Re: macro actionneur et zone de chauffage |
Bonjour jm35 Chez moi ça fonctionne très bien. Je ne peux pas aider si tu ne donnes pas plus de détail. Que dit l'historique de l'actionneur? Le mien affiche cela Sinon, il faudrait montrer le panneau de commande de la zone de chauffage, de l'actionneur et de la consigne de température. Bonne soirée |