Bonjour, J'ai un pti soucis de règle. Je suis en plein chantier et en fonction de l'évolution de mes travaux, mon installation progresse ! Jusqu’à maintenant dans la cuisine j'avais une prise commandé par un interrupteur sans fil pour l'éclairage Cet aprem j'ai câblé le plafonnier de la cuisine ! J'en est profiter pour déplacer la prise commandé avec l'éclairage de chantier dans le salon, qui est en chantier. J'ai gardé les mêmes règles avec comme changement, la pièce dans laquelle elle est affectée, et le N° de l'inter sans fil de la cuisine Voici les règles en questions Allumage Éteindre Mais voila depuis ce changement quand je fais 1 clic sur l'inter N°2, la prise commandé fait un on/off pendant 6 fois puis s’éteint Et j'ai ce message d'erreur Vous avez des idées !! ??? |
Auteur: | merguez07 [ 07 Fév 2021 16:43 ] |
Sujet du message: | Re: Pb Régle commande déplacé |
bonjour Sylvain, essaye de mettre sur le critère de l'interrupteur devient maintenant égal à plutôt que est égal à |
Auteur: | Sylvain [ 07 Fév 2021 16:51 ] |
Sujet du message: | Re: Pb Régle commande déplacé |
Nickel, ça à marché ! MERCI |