Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

0-10V FGBS222 TEMPERATURE
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=10373
Page 1 sur 1
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Jan 2021 16:26 ]
Sujet du message:  0-10V FGBS222 TEMPERATURE

Bonjour à tous,
J'avais il y a plusieurs mois ouvert un sujet quand à l'utilisation de l'entrée 0-10V du module FIBARO FGBS222.
J'ai depuis reçu un convertisseur réglable me permettant à partir d'une sonde de température type PT100 de remonter l'information via le 0-10 V au module FIBARO.
Pour le test j'ai paramétré le convertisseur à une température de 0°C -> 50°C (le 0°C étant le 0V et le 50°C étant le 10V). J'ai donc appliqué un coefficient multiplicateur de 5 en VAR1 (voir screenshot joint). Cela fonctionne très bien!
Configuration 1.jpg
Configuration 1
Configuration 1.jpg (270.55 Kio) Consulté 1450 fois

Le problème est que je dois mesurer une température au plus bas de -100°C (soit -100°C = 0V) et au plus haut de 50°C (soit 50°C = 10V). La température haute n'est pas vraiment importante mais elle ne doit pas être en dessous de 40°C.
Je me retrouve donc fasse à un problème car je ne sais pas du quel coefficient multiplicateur utiliser... Seriez-vous m'aider?
Je joint également le screeshot du logiciel de configuration du convertisseur:
Configurateur.jpg
Configurateur.jpg (94.82 Kio) Consulté 1448 fois


Merci d'avance.
Cordialement.
Ugo
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Jan 2021 17:57 ]
Sujet du message:  Re: 0-10V FGBS222 TEMPERATURE

Euréka...
J'ai trouvé! Merci Y = ax + b
Donc je vous joint la formule sur papier et la nouvelle configuration du module! Ca marche nickel!
J'espère que ça servira à d'autres.
Formule.jpg
Formule.jpg (24.59 Kio) Consulté 1442 fois

Configuration 2.jpg
Configuration 2.jpg (227.05 Kio) Consulté 1442 fois


Bonne journée.
Ugo