Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 10:22 ] |
Sujet du message: | Règle temporisée |
Bonjour à tous, J'utilise un module FIBARO FGBS-222. J'utilise IN1 et IN2 pour surveiller l'état de deux relais. J'ai crée une règle simple qui dis que si IN1 change d'état alors m'envoyer un mail + notification smartphone. Cette règle fonctionne très bien, mais j'aimerai la temporiser. Exemple: Si IN1 change d'état (contact fermé) -> attendre 5 minutes -> si contact toujours fermé alors envoyer une notification. Merci d'avance pour vos retours. Ugo |
Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2020 14:06 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
bonjour, une solution assez simple : utilise le plugin du store qui s'appelle "temps écoulé depuis" relies par son code API l'IN1 de ton FGBS à ce nouveau périphérique Puis tu auras juste une règle à faire critères: temps de changement IN1 devient maintenant égal à 5 mn ET IN1 est égal à ON Notif |
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 16:29 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Salut Merguez07, Merci pour ton conseil. Je viens de tester et cela fonctionne j'ai fais un test avec une tempo de 1 minute. Le problème c'est que si je ferme le contact IN1 mais le réouvre avant 1 minute, j'ai quand même la notification. L'idée étant de temporiser une alarme qui si elle disparait avant un temps donné, je ne reçoit pas de notification. Cordialement, Ugo |
Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2020 16:46 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
là tu m'etonnes vraiment que ça ne marche pas. Peux tu me faire un screen de ta règle ? |
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 17:27 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Ci-joint le screen. Merci |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 08 Nov 2020 17:57 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Il te manque un critère comme te l'a suggéré merguez07
|
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 18:00 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Salut KIKI, Merci pour ton retour... je fais le test de suite. Ugo |
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 18:23 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Me revoila quelques minutes plus tard après avoir fais le test. J'ai donc ouvert IN1 et après 1 minute j'ai eu la notification. En revanche maintenant à chaque fois que je commute IN1 j'ai la notification immédiatement alors qu'elle a bien compté la tempo la première fois... étrange! Il y a peut être une règle pour remettre la tempo à 0? Merci Ugo |
Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2020 18:56 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
ok
la tempo se met automatiquement à zéro à chaque changement d'état de IN1 mais cela se fait entre 0 et 1mn après le changement d'état. peux tu me montrer le screen de ta dernière règle |
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 19:16 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Voici le screen, effectivement j'ai bien l'impression que la remise à 0 ne soit pas immédiate. |
Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2020 20:04 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
c'est bien ce que je pensais, tu ne respectes pas ce que je t'ai dit La sémantique dans le rédaction des critères est hyper importante est je ne t'ai jamais dit de mettre devient égal à sur le critère de changement d'état d'IN1. Il faut mettre est égal à ce qui n'est pas du tout la même chose |
Auteur: | Ugo_Mrn [ 08 Nov 2020 21:15 ] |
Sujet du message: | Re: Règle temporisée |
Effectivement, je n'avais pas noté la différence. Merci pour ta précision. |