Alors je reviens vers vous car ça avait planter la machine, c'est de ma faute dans ma macro j'ai fait trop vite et j'ai mis apres 10mins= OFF, bon c'est corrigé mais ça marche pas comme je voudrais.
J'ai suivi les conseils et j'ai mis 10W mais le résultat est pareil. Voici le topo
Début cycle machine
Mar 26/11/2013 21:45:34
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:40:19
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:27:09
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:11:23
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 20:52:36
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 20:22:36
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 20:17:20
Compteur d'électricité Sous-Sol
fin cycle machine
Mar 26/11/2013 22:14:31
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:42:57
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:35:04
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:19:17
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 21:03:16
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 20:48:57
Compteur d'électricité Sous-Sol
Mar 26/11/2013 20:19:59
Pour vous faire une idée voici la courbe tordu de la machine :

Mes règles sont simple :
Pour fin de machine à laver
critere: Electricité sous sol deviens maintenant inferieure à 10W
Action: machine à laver sous sol => macro fin de machine à laver ( macro de 10mins puis ON pour ne pas couper la machine)
+ Lapinou séjour = FIn de machine à laver
La règle debut de machine à laver est identique sauf que c'est deviens superieure à 10W et la macro debut de machine à laver
Si vous avez des idées