Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=8449 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
Auteur: | ARTNOW [ 28 Avr 2019 18:27 ] | ||
Sujet du message: | SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling | ||
Bonsoir , je viens de recevoir 2 smart implant , j'ai un bug identique sur les deux (Donc pas un soucis matériel à priori) . j'ai câblé suivant le schéma suivant : et j'ai un problème sur l'entrée 2 qui refuse de changer d'état , elle reste toujours à "ouvert" , j'ai réglé les paramètres 20 et 21 à 1 pour les deux , j'ai fais plein d'essais avec d'autres valeurs , mais rien à faire , toujours ouvert pour IN2 ......... Une idée ???????? Merci !!
|
Auteur: | merguez07 [ 28 Avr 2019 19:33 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Salut Artnow, tu commandes avec quoi tes entrées IN1 et IN2 ? |
Auteur: | ARTNOW [ 28 Avr 2019 19:42 ] | ||
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 | ||
Salut Merguez , pour le moment pour le test j'ai un interrupteur à levier comme sur cette photo , j'ai connecté la masse GND au centre et IN1 et IN2 aux extrémités !
|
Auteur: | ARTNOW [ 28 Avr 2019 20:56 ] | ||
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 | ||
En plus rien ne vas plus , mon bouton change d'état par polling tout seul , je ne comprend pas pourquoi ......
|
Auteur: | ARTNOW [ 28 Avr 2019 22:36 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Bon bah a priori j'ai régler le problème en supprimant le smart implant (dés-inclus) , puis ré-inclusion et la miracle je crois que cela fonctionne , je teste et je vous reconfirme ...... |
Auteur: | ARTNOW [ 28 Avr 2019 23:18 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Il me reste le problème de polling qui m'affiche un retour à zéro de mon interrupteur , probablement un paramètre à régler mais lequel ?? |
Auteur: | merguez07 [ 29 Avr 2019 06:46 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
j'ai tendance à penser que tout se joue au niveau des paramètres 20 (pour l'entrée/sortie1) et 21 (pour l'entrée/sortie 2) Ton interrupteur étant bistable je pense qu'il faut régler tes paramètres à 3. |
Auteur: | RAR69 [ 29 Avr 2019 15:33 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Bonjour ARTNOW, Je possède deux "smart implant" et te confirme que j'ai exactement le même comportement que tes deux modules. L'entrée IN2 n'est pas prise en compte correctement dans l'Eedomus. J'ai câblé deux contacts filaires (un sur chaque entrée) à émission : Au repos "0" (valeur "0" dans l'Eedomus) et "1" au travail (valeur "100" dans l'eedomus). En paramétrant le Param N°20 & 21 à "1" pour entrée binaire, l'entrée IN1 évolue correctement et l'entrée IN2 ne voit strictement rien (Aucune valeur n'est dans ce cas remontée). Auparavant il faut néanmoins mettre les Param 40 & 41 à la valeur 8 pour suivre l'évolution de l'entrée, ceux-ci étant à la valeur "2" d'origine et non "0" comme indiqué, sinon il faut deux impulsions pour que l'entrée évolue !!! Maintenant le GAG : On force l'entrée IN2 en monostable (Paramp IN2 = 2) et là la valeur 102 est envoyé sur l'entrée IN1 !!! Sachant que les valeurs sont bloquées à ce jour à 0, 50 et 100. J'ai réussi avec d'autres paramétrages et/ou combinaison d'entrée à obtenir la valeur 101, 201 et 202 sur le même périphérique !!! Si tu trouves le moyen de paramétrer correctement tes modules, je suis preneur... Roland |
Auteur: | rover820i [ 29 Avr 2019 16:46 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Ouvrez un ticket pour informer la team... |
Auteur: | ARTNOW [ 29 Avr 2019 18:26 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Salut rover820i , je vais le faire de ce pas , j'attendais de finaliser mes essais , j'ai même fais la vérification avec deux interrupteurs céliane Legrand , et une alimentation 12v transfo secteur , et c'est pareil , quelque soit les paramètres réglés . Je comptais m'en servir comme déclencheur de scènes alarme et alarme panic , donc il me faut de la stabilité , ce n'est pas le cas pour le moment !!!!!! |
Auteur: | ARTNOW [ 29 Avr 2019 20:21 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Ticket envoyé , je vous tiens au courant. |
Auteur: | ARTNOW [ 29 Avr 2019 20:33 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2 |
Salut RAR69 merci pour ton retour, j'espère que la Team EEDOMUS , va trouver la solution !! |
Auteur: | ARTNOW [ 30 Avr 2019 11:41 ] | ||
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling | ||
Bonjour , en attendant une réponse de la TEAM EEDOMUS , j'ai trouver une solution 100% fonctionnelle , il faut tout simplement désactiver le polling , et les interrupteurs sur INT1 & INT2 ne changent plus d'états sans raison , de plus , ils n'y a pas de soucis , le rafraîchissement des états des entrées restent très réactifs .
|
Auteur: | spud [ 12 Mai 2019 20:36 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
Petite question avez vous réussi à séparer les entrées des sorties car j'ai essayé de modifier le paramètre :COMMAND_CLASS_PROTECTION PROTECTION_SET Protection locale=[2 - No operation possible] Protection radio=[0 - Unprotected] Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK Et le firmware indiqué sur l'emballage indique le V5.1. Mais lorsque je raccorde l'entrée in 1 la sortie se ferme aussi. D'avance merci |
Auteur: | ARTNOW [ 12 Mai 2019 23:08 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
salut , je ne peux pas te dire car je n'utilise pas les sorties dans mon cas , seulement les deux entrées....... |
Auteur: | ARTNOW [ 12 Mai 2019 23:12 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
il faut que tu questionnes la TEAM EEDOMUS , moi ils me répondent pas , pourtant je paye un abonnement premium ...... |
Auteur: | clarinette49 [ 04 Nov 2019 18:49 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
Où en êtes vous avec vos problèmes sur ce matériel ? Ca m'interresse pour instrumenter ma chaudière : 1 entrée TOR pour le défaut général et des entrées de température pour le départ et retour chaudière. Mais il faudrait que ça soit fiable. |
Auteur: | ARTNOW [ 04 Nov 2019 19:17 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
Salut Clarinette , je pourrais pas te dire car j'ai ranger le smart implant au placard pour l'instant , je m'en servais sur un système d'alarme donc j'ai préféré ne pas pas prendre de risque vu les déboires des premiers essais , et vu que la Team , ne répond pas à mes sollicitations , bah Tant pis , je fait autrement . Désolé |
Auteur: | krystyan [ 06 Déc 2019 13:53 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
voir réponse de la team sur ce post :https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8231 |
Auteur: | wistealth [ 06 Déc 2019 23:16 ] |
Sujet du message: | Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling |
il me semble qu'il y a un config particulière si l'inclusion est en mode sécurisé :
essaye sans le mode sécurisé |
Page 1 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |