Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Commande relais sur X880 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=5454 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | fred54 [ 20 Avr 2017 20:21 ] |
Sujet du message: | Commande relais sur X880 |
Bonjour, je bloque sur la programmation des sorties de l'extension (X880) de mon ipx800v3, je souhaite commander le 16eme relais ou le 8eme de l'extension mais mes commandes habituelle ne fonctionnent pas. J'ai actuellement : http://192.168.x.xxx/preset.htm?RLY16=1 pour une commande impulsionnel http://192.168.x.xxx/preset.htm?led16=1 pour commander le relais aucune des deux ne fonctionnent, quelqu'un à un X880??? Merci |
Auteur: | stef31 [ 21 Avr 2017 06:45 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Tu configures comment? Voici comment j'ai configuré les commandes sur mon IPX800 |
Auteur: | fred54 [ 21 Avr 2017 09:00 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Bonjour, j'arrive a commander les relais sur mon ipx mais c'est l'extension qui me pose des problèmes. J'ai réussi en utilisant les paramètre constructeur a cet adresse: http://www.myipx800.com/index.php?post/ ... andes-http |
Auteur: | stef31 [ 21 Avr 2017 09:22 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Et directement, via l'interface de l'IPX, tu arrives à commander les sorties de l'extension? |
Auteur: | fred54 [ 21 Avr 2017 09:47 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
C'est bon ça marche avec les paramètres à cet adresse: http://www.myipx800.com/index.php?post/ ... andes-http merci |
Auteur: | stef31 [ 21 Avr 2017 09:51 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Tu as utilisé "set" au lieu de "led"? |
Auteur: | fred54 [ 22 Avr 2017 06:58 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
J 'ai mis mis en url http://192.168.x.xxx/leds.cgi? et en paramètre led=15 pour activer le relais 16 ça c'est bizarre Ce mode de fonctionnement permet d'inverser l'état du relais, pour mon fonctionnement je cherchais a faire une impulsion de 10s pour alimenter mon EV juste après mon compteur d'eau. EV alimenté juste pour changer d'état. Ca utilise deux relais, un pour fermer EV et un pour l'ouvrir. J'ai modifié l'activation des deux relais pour qu'ils fonctionnent en impulsion dans la carte de l'ipx et le tour est joué. |
Auteur: | stef31 [ 22 Avr 2017 07:01 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Bonjour, Merci pour le retour. J'avais pensé que la numérotation des sorties soient décalée en commençant par 0 mais d'après la documentation, la numérotation est supposée aller de 1 à 32. C'est pas très clair leur documentation. |
Auteur: | fred54 [ 22 Avr 2017 07:31 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Surtout que mon ipx est programmé de 1 à 8 donc la première extension devrait démarrer de 9 à 16 et comme j'ai commencé à le câbler a l'envers (câblage oblige) en programmant le relais 14 pour les essais pour éviter de fermer l'eau toutes les 5 minutes c'est le 15 qui bouge ?????? |
Auteur: | stef31 [ 23 Avr 2017 05:53 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Et du coup, lorsque tu actives le bornier 8, cela active deux sorties (la 8 de l'IPX800 et la 1 du X880)? |
Auteur: | fred54 [ 23 Avr 2017 08:45 ] |
Sujet du message: | Re: Commande relais sur X880 |
Quand j'essaye la led =8 c'est bien la première sortie de la carte qui bouge mais la dernière de l'ipx ne s'active pas mais elle est programmé différemment. en URL http://[VAR1]led8=1 ou la varialble VAR 1=192.168.x.xxx/preset.htm? et rien en paramètre c'est un chauffage qui marche en set/reset |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |